直流系统的接地怎么查找啊

直流系统接地都有哪些现象,如何来查找?请帮忙介绍一下查找步骤和方法?

根据接地的特点进行查找,具体的特点如下:

接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。

相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。

注:直流系统是应用于水力、火力发电厂,各类变电站,直流系统主要由蓄电池组、充电装置、直流馈线屏、直流配电柜、直流电源监测装置、直流分支馈线等部分组成;

并由此形成一个庞大、遍布直流电源供电网络,为继电器保护装置、断路器跳合闸、信号系统、直流充电机、UPS、通信等等各个子系统提供安全、可靠的工作电源。

扩展资料:

直流系统的工作原理:

1、交流变直流:当市电经过输入开关接通变压器将市电电压转换成所设计的电压后,进入了预稳压电路,预稳压电路是对所要的输出电压进行初步稳压,其目的是降低大功率调整管的输入与输出之间的管压降;

减少大功率调整管的功耗,提高直流电源的工作效率,预稳压电源一般由可控硅无级移相调整式用继电器切换变压器输出的抽头进行稳压。

2、直流电源:两路交流进线经过切换装置输出一路交流(或仅一路交流进线),给各个充电模块供电,充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸母线负载供电,另外合闸母线通过降压装置(有的设计方案不需要降压装置)给控制母线供电。

系统中的各监控单元受主监控的管理和控制,通过RS485通讯线将各监控单元采集的信息送给主监控统一管理。主监控可显示系统中各种信息,用户也可通过触摸或按键操作在主监控显示屏查询系统信息及实现“四遥”功能,系统信息还可以通过主监控上的上位机通讯接口接入到远程监控系统。

系统除综合测量基础单元外,还可以配置绝缘监测、电池巡检、开关量监测等功能单元,用来对直流系统进行全面监控。

参考资料来源:百度百科-接地保护

参考资料来源:百度百科-接地

参考资料来源:百度百科-直流电源系统

参考资料来源:百度百科-直流系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14
直流系统接地的查找方法其查找原则是先分母线;再分段;再次分回路的顺序来进行。直流屏充电机不论是采用桥式整流,还是脉宽变频技术,都有直流监控装置。当直流接地时,光字牌、监控装置的液晶显示屏或后台机都会出现告警,会看到直流接地(直流压差告警)信号。此时应先找直流屏的输出面板,可看到一系列直流输出开关(保险),那些开关大致可分为动力直流部分和控制、保护直流部分。此时开始分母线排查。 首先,选择动力直流部分。

每个变电所的动力直流都与具体的电压等级分用不同的开关控制,因此要按开关排列顺序依次拉开开关,一定要每拉一路就观察直流屏的监控单元情况,如果当拉开某路后告警信号消失,可以判断就是该路接地。为了进一步确定,再次合上该路开关,如果告警信号再次出现,可以断定就是此路接地。此时可以断开该开关,根据该开关的标示文字,找到该电缆,然后用工具解除该电缆,根据现场具体情况,开始分段解除并联的电缆,运用500 V接地电阻仪分段判断是否接地,当找到是某一段时,再根据与该段电缆相连的开关情况具体判断即可。如果当全部动力直流输出开关都拉开后,告警信号还没有消失,可以断定不是动力直流部分接地,恢复动力直流供电后,进行下一步骤。

其次,选择控制、保护直流部分。

变电所的控制、保护直流部分的输出开关较多,对于采用常规保护的可分控制直流母线、信号母线、复归母线等,每一类可根据被保护装置的电压等级分若干路;对于采用微机保护的可分控制直流母线、单元保护工作电源母线等,每一类又可根据被保护装置的数量分为若干路。其选择步骤和方法同上述动力直流部分相同。值得注意一点是,因为监控装置响应需要一定的时间,当拉开某一路时,需要等待10 s的监控装置响应时间即可。2 直流分段排查

在上一步骤排查直流接地过程中,如果选中的是某一段控制直流,在解开该电缆的接头的情形下,进行分段查找故障点的步骤。具体查找的过程如下。

熟悉和查看施工图纸(有经验的高水平的技术人员无需此过程),确定与该电缆相连各个环节,根据现场的电缆具体走向,断开各个节点,这就是母线分段。原则是:①拆解的接头应逐一记录下来,以免恢复接头时造成接线错误。②谁拆解的接头,谁恢复,恢复时逐一检查记录的断点,避免遗漏接头。断开各节点后,可先用500 V接地电阻仪,确定是否是与直流屏相连的主电缆接地,如果不是电缆问题,可恢复该电缆与直流屏相连的接头,合上直流屏出口开关,观察直流屏监控单元是否有异常情况,如果没有告警,即可进入下一环节。

当排除不是该电缆故障后,开始逐一恢复已断开的各段控制直流母线的连接,恢复时按主干到分支的顺序进行,如果恢复到某一段直流母线时,直流监控装置出现再次告警,即可断定是该段母线或与该段相连的分支母线接地故障。在此过程尽量不使用500 V接地电阻仪,如果拆解母线不彻底或拆解中出现错误,可以避免烧毁接地电阻仪,或接地电阻仪充电烧蚀与其相连的保护单元线路板上的电子元件。

此时需要详细查阅与该母线相连的保护屏原理图纸,通过讨论分析,初步明确进一步排查的路线,理清工作的思路。

通过对保护屏直流回路结构原理的了解,此时拉开该保护屏总的直流开关(保险),运用工具从端子排拆解与该分支母线相连的屏内连线(此过程一定要记录线头标号和位置,避免恢复时漏接或错接),用万用表确定是否是从端子排至总直流开关的那段连线,拆解完成后,再次确定该线与任何装置不相连,用500 V接地电阻仪确定该线是否屏内接地,如果没有接地,可断定是该屏总直流开关下段有故障,此时可以连接所有拆解的线头,恢复所有母线供电。观察直流监控屏上是否出现告警,如果出现告警,查找遗漏的原因,如果没有,可进行下一环节。这里要注意:①这一工作过程要快,防止保护因断电失效造成越级跳闸。②有些保护屏正在运行,保护单元直流工作电源是不能停的,如线路高频保护、采用光纤通讯的线路纵差等。停电会造成开关误动。现场具体情况还得不同对待。

3 直流分单元回路排查

上述已确定是某一保护屏内单元或与屏单元相连的回路接地,这样可以进行分单元回路排查。

首先,拉开本屏所有分支的直流开关(保险)。合上本屏总直流开关(保险),观察直流屏监控装置是否有异常,在没有任何异常情况下,可以依次合上分支直流的开关(保险)进行排查,排查要领和方法同上所述,在排查过程中找到某一保护单元及其回路接地时,恢复其它未接地单元供电,进入下一步骤。

其次,根据有接地单元现场具体情况,详细查阅图纸,进一步分析与直流母线相连接的具体回路后,依据图纸设计原理、图纸标明的标号和端子排接线上的标号区分各自回路,从端子排上断开这些回路,如果是主变的非电量保护单元相连的回路有:本体重瓦斯、本体轻瓦斯、有载重瓦斯、有载轻瓦斯、温度控制器、有载调压、压力释放等;如果是主变的差动回路有:变压器两侧断路器掉闸回路等;如果是变压器的高、低压后备的回路有:双侧的断路器控制、双侧的甲乙隔离开关位置、变压器中性点避雷器隔离位置、母连开关控制、母连隔离位置等;如果是线路的保护要简单的一些,要根据具体情况具体分析,不要遗漏任一回路。断开这些回路一定要有记录。

在断开这些回路后,恢复该单元供电。如果直流告警再次出现,说明是母线接地,可根据图纸查找。如果没有告警出现,此时可逐一恢复刚拆解下的回路供电,如果出现报警,可断定就是该回路接地,可进一步处理。

最后,当已确定是某回路接地时,断开该回路,恢复其它所有回路供电,针对该接地回路所有串接的具体元件逐一排除,很容易找到接地点,自行处理后恢复供电。该接地回路是开关控制回路,查找要难一些,可依据开关厂的控制回路图纸查找即可。
我是从网上找的,我自己没法叙述这么清楚,不知道对你可有帮助。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-09-13
第3个回答  2010-09-09
分路拉闸断电查找,直至蓄电池组为止。当拉至某路接地故障消失时,可以确定接地故障在此路。
第4个回答  2010-09-09
很多直流电路都是把零线接地,你找到0线就可以了