施耐德变频器无法和PLc通讯,关电和上电时显示nlp是什么原因
施耐德变频器无法和PLc通讯,关电和上电时显示nlp是什么原因
举报该问题
推荐答案 2017-07-05
查下故障代码,看具体是什么错误。PLC是施耐德?两边需要设置好通讯参数,PLC上编写好通讯程序。另外,可以用KEPSERVER软件测试变频器的通讯
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRFeLRGGLe8FF8eFFFR.html
相似回答
施耐德变频器无法和PLc通讯,关电和上电时显示nlp是什么原因
答:
查下故障代码,看具体
是什么
错误。
PLC是施耐德
?两边需要设置好通讯参数
,PLC上
编写好通讯程序。另外,可以用KEPSERVER软件测试
变频器
的通讯
施耐德变频器
报出
nlp
指令 可控硅没坏触发没坏正负极都是有电的请问哪...
答:
1重新加电 2接直流电抗器的端子PO、PA/+之间没有短接线,主回路无法供电
施耐德变频器
ATV71HD37N4Z 37KW 启动后出现
nLP
指令,检查进线380V正常...
答:
可能是BUS板上的一个采样电阻坏了
,好修的(在上电的瞬间如果是啪啪啪的响声,而不是嗡嗡嗡的响声的话,90%是采样电阻坏了一个,导致整流同步信号丢失,不能整流,这个时候母线是没有电的)。另外1.1和1.3灯亮跟这个没有关系,这是你的选件卡的指示灯 ...
...我们公司有一台
施耐德
ATV71HD45N4
变频器
报
NLP,
我查了下PA+和PO端 ...
答:
2017-12-15
施耐德变频器显示NLP
的原因和解决办法分别
是什么
? 16 2013-01-29 施耐德变频器ATV71HD37N4Z 37KW 启动后出现n... 15 2014-10-29 施耐德变频器ATV71-37KW上电报NLP,监视电网电压显... 20 2011-03-15 施耐德变频器 报出nlp指令 可控硅没坏触发没坏正负极都是有... 19 2011-09-27 ...
施耐德变频器
ATV71HD37N4Z 37KW 启动后出现
nLP
指令,检查进线380V正常...
答:
测量PA+和PC-的直流母线电压,查看1.2里的电网电压。这是外部排查。你的变频器是不是新的。如果不是 在1.2监视下看不见电网电压可能是控制卡坏了,或者是控制卡与电源板的连接线松动了。
施耐德变频器
ATV71HD37N4Z 37KW 启动后出现
nLP
指令,检查进线380V正常,不缺相,用面板不能复位,求指教 ...