为什么漏电断路器断开负载都跳

试过断开三个楼层的漏电开关,打上总漏电断路器,还是打不上跳
试过断开漏电断路器下端的零线也打不上, 再试断开零线和为为线还是打不上,跳了
然后试将电源入为线,漏电断路器的上端为线断开,后可以打上,不跳了,
然后重新接通,断开的线,打上各层漏电开关,就正常了,
很问线路问题大还是漏电断路器问题大,那个有问题

电断路器断开负载都跳是漏电保护器坏了。
漏电保护器故障排除方法
1. 电磁式漏电保护器常见故障原因
( 1) 安装接线错误。如果因为安装或接线错误, 使漏电流无法在零序电流互感器内反映出来,保护器就不能动作。
( 2) 保护器设计性能缺陷。一般的低压线路,都不同程度地存在着泄漏电流, 只要泄漏电流的合成值未达到保护器的动作电流整定值, 保护器就不会动作。
( 3) 定值整定不准确。漏电保护器动作电流的整定, 要满足保证人身安全和电网稳定运行两个条件。如果保护定值选得过大, 在发生人身触电事故或漏电时, 保护器也不会动作。
( 4) 电气线路故障。零序电流互感器、继电器和交流接触器的线圈及连接线烧毁、断线、接头松动、氧化等。
( 5) 元器件故障。元件烧毁、损坏、参数改变、安装错误、触头烧蚀、双金属片发热失控等。
( 6) 机械故障。继电器、交流接触器电磁铁卡死、触头变形、传动机构失灵、变形等。

2. 电子式漏电保护器常见故障处理方法
( 1) 三相四线电路中, 因为零线中的正常工作电流不经过零序电流互感器, 所以只要启动单相负载, 三极漏电保护器就会动作切断电源。
解决办法: 使用合适的漏电保护器。

( 2) 漏电保护器负载侧的零线接地, 会使正常工作电流经接地点分流入地, 造成漏电保护器误动作。
解决办法: 将零线接到漏电保护器电源侧的零线上。

( 3) 漏电保护器负载侧的导线过长, 有的紧贴地面, 存在较大的对地电容, 这样就存在着较大的对地电容电流, 就有可能引起保护器动作。
解决办法: 漏电保护器尽可能靠近负载侧安装或者用漏电动作电流稍大一点的保护器。

( 4) 负载侧的零线接地, 在某种条件下, 如发生漏电故障, 漏电流一部分经过零线接地点分流,电流差值变小。此值小于漏电保护器的额定漏电动作值也会导致拒动。
解决办法: 纠正接线错误。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-22
断开负载端(两根线)还跳闸,就是漏保坏了追问

嗯是这样(断开负载端(两根线)还跳闸)
但是断开电源端的火线后它就不跳闸了,接回后一切正常

追答

可能是漏保的跳闸控制电路有元件性能不稳

现在的漏保大多是电子式的

还是更换比较可靠

第2个回答  2018-08-31
你试着负载线互调一下,我觉得是零线漏电
相似回答