中央空调开关机准操作顺序说明

如题所述

1、开机程序阐明:
A、发动前的预备查看电源:包含主受电柜电源,开关柜电源,双头切换开关在正常方位,主机控制柜按次序(水路电磁阀、冷却泵发动器、冷冻泵发动器、主机开关柜合闸)送电,线电压答应按铭牌标定+5%,最大不能超过+10%。查看水压:翻开经过主机热交换器的一切水路闸阀(旁通阀在外),水泵通电发动后调查工作水压是不是正常。查看阀门:液体截止阀、安全阀和油压阀是否承认彻底翻开。查看油位:油位是否在上视镜中~下视镜中。
B、留意:当冷水机组接连通电12小时以上,油温预热到50℃(离心机)/21℃(螺杆机),冷却水泵、冷冻水泵和冷却水塔现已工作,并且在蒸发器和冷凝器的进出水压建立了0.04-0.06 Mpa(螺杆机组)、0.1Mpa(离心机组)的稳定压差条件,(假如水压差不在正常规模有必要查看承认)才干发动主机。C、发动空调主机:将控制中心面板的发动开关按到发动方位(按下压缩机开关后此开关主动弹回到工作方位)。在延时50秒(离心机组)、30秒(螺杆机组)后,机组起动。

2、运行检查线电压:一般为380+10%;
线电流:<机组标称满载电流;
油位:下油镜1/2以上(螺杆机组);
油温:48℃~65℃(离心机)/25℃~45℃(螺杆机);
R22冷媒低压:480-520KpaG(冷冻水温=7.2℃)
R22冷媒高压:1000-1400KpaG(根据冷却水温);
R134A冷媒低压:240-270KpaG(冷冻水温=7.2℃),
R134A高压:600-1000KpaG(根据冷却水温);
负载变化范围:10~100%滑阀(螺杆机);
冷冻水温度:出水7℃、回水12℃(标准空调工况);
冷却水温度:出水37℃、回水32℃(标准空调工况);

3、关机程序:关机程序与开机程序相反。先停冷水机组主机(在主机控制中心上,任何形式下按压缩机开关至中止方位)→封闭冷却塔风机→(大约10分钟后)停冷却水泵→停冷冻水泵( 可以精确的经过状况挑选开停)→停风柜及盘管风机等结尾设备。

注意:停机后应继续保持机组处于通电预热状态,以便再次启动准备,非特别故障情况严禁将机组的配电开关打到OFF位置。