55问答网
所有问题
数显电流表是200比5 互感器30比5应该什么调?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-17
此表读数应该是200:30,就是读数为200A时的实际电流值为30A,读数是实际值的20/3倍,如果数字表可调,只要按此比例下调即可,即原指200A调节到指示为30A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRFQeeFFFRRRc4FIGRR.html
相似回答
我现在用的
互感器30
/
5
绕线5匝,
电流表
也是30/5的实际电流40A怎么改,谢谢...
答:
若
互感器
是150/5绕5匝为30/5的,可改绕3匝就是50/5,更换
电流表为
50/5即可正常指示。
数显电流表
的变比如何选型?
答:
1、根据负荷计算出电流 I=2P=86*2=172A,就可以确定选一次电流
为200
A的电流
互感器
。
电流表
当然与电流互感器相匹配,所以
是200
/5 2、变比:电流互感器一次电流/二次电流(额定5A)200/5=40倍 3、线路中的电流超过120A,就需要采用电度表与电流互感器配合使用,电流互感器的选用方法同上,电度表选...
电压220V功率11KW,
互感器为30
/
5
,
电流表
在设备控制柜250米处显示,请问...
答:
220V电源电压,11KW负载的电流为50A,而
互感器是30
/5,这样在
电流表
上的读数已经超过电流表的指示范围了,长时间会烧毁电流表的,应该把互感器更换成75/5或100/5,这样才是正确的设备配置
一个100
比5
的
电流表
和一个300比5的电流
互感
怎么接 为
什么
答:
对于电流表而言,实际量程是5A,变比只是刻度盘标识问题。100/5表示读数100A时,输入电流为5A。300/5电流
互感器
二次输出接100/
5电流表
,电流表指示100A时,实际被测电流为300A。
200
/
5
的
电流互感器
上绕两圈电,
电流表
怎么选择?
答:
电流表应
选用100/5.因为两圈后,通过
互感器
的总电流扩大了一倍,其读数应减半。
大家正在搜
数显电流表不显示电流为什么
3个互感器电表加电流表
电表电流表共用互感器
电流表和互感器怎么接
数显单相电流表怎么调试
数显电压表改电流表
一个互感器接2个电流表
一个互感器一个电流表
互感器与电流表接法
相关问题
互感器比是200比5 比例是多少
数显电流表的变比如何选型?
200比5的互感器应配多大的电度表,他的依据是什么?
200比5互感器配多大的电流表啊?
电流互感器标的100比5,但是下面表格中有200比5是什么意...
互感器选用100/5 的 电流表应该选用多大的 我选择200...
200比5的电流互感器配75比5A的电流表可以吗?
为什么30比5的互感器和150比5的电流表,测量75千瓦电机...