电渣压力焊接钢筋拉伸试验,试样长度为多少合适
JGJ/T27-2014中,第三章表3.1.1中规定试样长度不得小于受试长度(8倍直径)+2倍夹持长度,那么问题来了 取样长度到底要多少才合适?
举报该问题
推荐答案 2019-06-12
电渣压力焊接
钢筋
拉伸试验
,试样长度应当不小于:
8倍的钢筋直径+2倍的夹持长度:
夹紧长度:(JGJ/T 标准3.2.2条): 钢筋直径小于20mm,取70-90mm;钢筋直径大于等于20mm,取90~120)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRFQIRIG8GGIeQ8IQcR.html
其他回答
第1个回答 2019-06-12
电渣压力焊接的钢筋直径不会是很大的,一般柱子的较粗钢筋,设计都会要求机械连接。所以电渣压力焊接头试样长度约为350mm。
相似回答
钢筋电渣压力焊
取样送检,应取多长?
答:
电渣压力焊接头只有拉力试验,和母材拉力试验一样长,
常用直径的取500mm长
。
钢筋焊接
试件取样
长度是多少
?
答:
一、按照电弧焊 双面搭接、双面帮条的接头形式,
试件最小长度为8d+Lh+240
;,单位为mm 二、按照单面搭接、单面帮条的接头形式,试件最小长度为5d+Lh+240,单位为mm 三、按照闪光对焊、电渣压力焊、气压焊,试件最小长度为 8d+240 ,单位为mm 其中注:Lh——帮条长...
钢筋焊接
怎样取样?
答:
拉伸试件长度一般≥500mm(500~650mm)
;冷弯试件长度一般≥250mm(250~
钢筋
试件取样的
长度是多少,
哪本规范有具体的规定?
答:
测量钢筋重量偏差时试件取样的长度500mm;钢筋拉伸试样总长度取决于夹持方法,原则上Lt>Lc+4do
;钢筋弯曲试件取样的长度应根据试样厚度(或直径)和所使用的试验设备确定。看来钢筋试件取样的长度规定,相关规范没有协调统一。《钢筋混凝土用钢第1部分热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008 《钢筋混凝土用钢 第...
钢筋
取样分别
是几
根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和
电渣压力焊
...
答:
同直径
钢筋焊接
接头应作为一批。试件从成品中随机切取6个试件。其中3根做
拉伸试验
长约500mm,冷弯试验2根长约350mm。4、
电渣压力焊接
头:每一楼层或施工区段中同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计,试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm。
大家正在搜
电渣压力焊验收规范钢筋直径
25钢筋可以电渣压力焊吗
25的钢筋允许电渣压力焊吗
钢筋电渣压力焊图片
钢筋电渣压力焊最新规范
钢筋电渣压力焊视频
电渣压力焊钢筋直径差
钢筋拉伸试验机
钢筋拉伸试验结果判定
相关问题
钢筋取样分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣压力...
钢筋电渣压力焊取样方法和数量有何规定
电渣压力焊实验合格判定标准
钢筋电渣压力焊接对钢筋最小直径有什么要求?
钢筋取样分别是几根为一组,原材料、电弧焊、闪光对焊和电渣压力...
送检的电渣压力焊钢筋有没有长度要求?
钢筋电渣压力焊接头多少个一组取样试验
电渣压力焊的验收规范要求?