伺服驱动器IO接线 一般情况接那几根, 除了 脉冲+方向 如果驱动器上的ABZ相 不接到 PLC 用指令D8340可以看到当前脉冲数的嘛 谢谢!
伺服驱动器IO信号的连接:
1).在不同的工作模式下,IO信号接线有些差异
例如:定位模式:
定位控制模式,有两种方法,
1.通过脉冲接口控制
脉冲、方向、 使能、报警、报警解除、正限位、负限 位、定位完度成信号
2.模拟量接口
速度给定信号,速度钳位,使能,报警,报警复位,正负限位
编码器A/B相
例如:转矩模式:
转矩给定信号,报警,报警复位,使能,零速钳位
例如:转速模式:
速度给定信号,报警,报警复位,使能,零速钳位
2. 你上面说的脉冲数的问题
如果将驱动器的编码器输出A/B信号接入PLC的高速计数器,得到的数据是伺服电机真实的旋转角度的反馈信号。
如果不接A/B 信号线,而是看PLC中高速输出的脉冲数,这个是PLC输出的脉冲数。
两者是有差别的。