伺服驱动器IO接线 一般情况接那几根,如果驱动器上的ABZ相 不接到 PLC 也能看到吗?

伺服驱动器IO接线 一般情况接那几根, 除了 脉冲+方向 如果驱动器上的ABZ相 不接到 PLC 用指令D8340可以看到当前脉冲数的嘛 谢谢!

     伺服驱动器IO信号的连接:

    1).在不同的工作模式下,IO信号接线有些差异

    例如:定位模式:

    定位控制模式,有两种方法,

    1.通过脉冲接口控制

    脉冲、方向、 使能、报警、报警解除、正限位、负限 位、定位完度成信号

    2.模拟量接口

    速度给定信号,速度钳位,使能,报警,报警复位,正负限位

    编码器A/B相  

          例如:转矩模式:

                     转矩给定信号,报警,报警复位,使能,零速钳位   

         例如:转速模式:

                     速度给定信号,报警,报警复位,使能,零速钳位  

2. 你上面说的脉冲数的问题

   如果将驱动器的编码器输出A/B信号接入PLC的高速计数器,得到的数据是伺服电机真实的旋转角度的反馈信号。

   如果不接A/B 信号线,而是看PLC中高速输出的脉冲数,这个是PLC输出的脉冲数。

   两者是有差别的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-27
最简单的就是脉冲、方向、 使能、伺服报警信号、报警解除信号、其他的还有 正限位、负限位、定位完成信号、COM+、COM-等。有些总线伺服的原点也是接到驱动器上的。三菱的D8340是PLC自己内部计算的当前值。伺服的AB相输出一般不用接到PLC上,除非有特殊需求。