1250kⅤa变压器中性点用接地多大电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-12-22
首先变压器的中性点接地是工作接地,正常情况下,中性线电流是直接通过零母排回到变压器中性点,中性点接地电缆并无电流通过,只是保证变压器的中性点与大地
等电位
。按规程一般用的槽钢做接地干线,因此变压器中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。一般用95MM2的单芯铜线连接到接地母线上即可(我公司几台变压器1250-2000
干变
均如此)。和变压器容量关系不大,不过规程对
接地电阻
的要求却有不同,变压器小于100KVA,要求10欧姆,而大于100KVA为4欧姆。你方便的话查一下规范。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRFLQeecIFGRcQI8eRR.html
其他回答
第1个回答 2021-12-22
可用不小于240平方的铜电缆与接地网连接。
第2个回答 2021-12-22
可以使用横截面积不小于50mm²铜质导线,作为接地线。
第3个回答 2021-12-22
关于低压系统一点接地问题一直在我国存在争议!这个问题不仅仅是一点接地本身的问题,更多的是多电源的问题。IEC 60364-4-44:2015 Edtion2.1 “Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances”有如此规定。无论是TN系统还是TT系统,IEC推荐在低压配电装置进行一点接地,如图1和图2所示。
而《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第12.4.11条第6款规定,TN接地系统中,变电所内配电变压器低压侧电源中性点,可采用直接接地方式。
在实际应用中,该规定是有条件的,满足相应条件则变压器中性点可以直接接地。下面做简单分析。
第一种情况,单台变压器,由于不与其他变压器进行低压联结,因此,配电变压器0.4kV侧的中性点可直接接地,正常情况及故障时中性导体均不存在分流现象,也就不存在杂散电流问题。此时,主断路器可以选用3极断路器。
图1 单台变压器中性点直接接地示意图
第二种情况,工程中经常使用的两台成组变压器,低压设母联开关。配电变压器0.4kV侧中性点在各自变压器中性点处直接接地,所有主进断路器与母联断路器均应采用4极断路器。借用我同事董青的一张图进行说明,如图2所示,由于主进断路器和母联断路器均采用了4极,切断了杂散电流的通路,使得N导体电流返回变压器中性点成为唯一路径,消除了环流,避免了电磁干扰,电磁环境也变得友好。
图2 两台成组变压器中性点分别直接接
图中2台成组变压器可以在一个变电所内,也可以在两个变电所,这样,母联断路器实质上是站联断路器。
当然,图2还有优化的空间,例如变压器中性点直接接地可以改为接到变电所的MET,这样可以大大减小故障回路的路径长度,这对于超高层建筑楼上变电所的意义非常大。董青总工近期将在《建筑电气》杂志上发表学术论文,对图2方案进行优化,敬请阅读!
总结:配电变压器中性点直接接地的条件:
单台变压器中性点可直接接地,主断路器可以选用3极断路器;两台成组变压器,低压设母联开关,所有主进断路器与母联断路器均应采用4极断路器。文章来源:炳华话电气,版权归原作者,侵删
新手入门建筑电气设计步骤,以及如何起步学习,干货知识收藏备用
案例解析:住宅小区10kV供配电的设计,已经晒了很久,纯干货分享
结合新《民用建筑电气设计标准》分析地下车库强电的画法,收藏好
315kva容量的变压器电气接线图(一进二出)讲解,纯知识分享!
相似回答
安装
1250k
VA
变压器
,
电缆用多大
的?
答:
安装
1250k
VA
变压器
,10KV高压
电缆
用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91...
1250kⅤa用
好大的
电缆
答:
你提的问题不对。
1250K
VA是一台大
变压器
,这台大变压器有输入和输出,输入是1万伏电压和输出是220/380伏电压,你问的应该是输入的1万伏高压
电缆
,输出就不是电缆,应该是铜母线牌。
...芯电缆接入
1250K
AV的
变压器
,请问
需要多粗的电缆?
什么规格的?_百度...
答:
交流聚乙烯绝缘电力
电缆
,使用与6kV~35kV
高压配变如何选择
电线电缆?
答:
我们选择高压进线
电缆
时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大
1250K
VA/台考虑,根据
变压器
容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,电缆长期允许工作温度80℃,电缆为电缆地下管道敷设,K=ktk1k2=0...
1250kⅤ
A35kⅤ高压进线
电缆用多少平方电缆?
答:
安通过的电流计算,六平方米的高压
电缆
就够了,建议采用十平方或以上的为好。
大家正在搜
变压器中性点接地属于什么接地
变压器中性点接地的作用
变压器中性点接地叫
变压器中性点不接地会怎样
变压器中性点接地方式如何规定
变压器中性点接地规范
变压器中性点接地实图
中性点接地属于保护接地吗
中性点接地和不接地的区别
相关问题
1250KVA变压器中性点接地用多粗的电缆,求教
谁知道变压器的中性点接地电缆一般是多粗的啊?和变压器容量是什...
1000kva变压器中性点与接地连接用电缆截面积怎么选择?为...
变压器中性点接地引线规格怎么选择呢?选铜芯单芯布电线的话选多...
1600kva干式变压器中性点接地需要多大截面积
125kva变压器,零线用多大线
变压器中性点接地怎样选择