1250kⅤa变压器中性点用接地多大电缆?

如题所述

首先变压器的中性点接地是工作接地,正常情况下,中性线电流是直接通过零母排回到变压器中性点,中性点接地电缆并无电流通过,只是保证变压器的中性点与大地等电位。按规程一般用的槽钢做接地干线,因此变压器中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。一般用95MM2的单芯铜线连接到接地母线上即可(我公司几台变压器1250-2000干变均如此)。和变压器容量关系不大,不过规程对接地电阻的要求却有不同,变压器小于100KVA,要求10欧姆,而大于100KVA为4欧姆。你方便的话查一下规范。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-22
可用不小于240平方的铜电缆与接地网连接。
第2个回答  2021-12-22
可以使用横截面积不小于50mm²铜质导线,作为接地线。
第3个回答  2021-12-22
关于低压系统一点接地问题一直在我国存在争议!这个问题不仅仅是一点接地本身的问题,更多的是多电源的问题。IEC 60364-4-44:2015 Edtion2.1 “Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances”有如此规定。无论是TN系统还是TT系统,IEC推荐在低压配电装置进行一点接地,如图1和图2所示。
而《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第12.4.11条第6款规定,TN接地系统中,变电所内配电变压器低压侧电源中性点,可采用直接接地方式。
在实际应用中,该规定是有条件的,满足相应条件则变压器中性点可以直接接地。下面做简单分析。
第一种情况,单台变压器,由于不与其他变压器进行低压联结,因此,配电变压器0.4kV侧的中性点可直接接地,正常情况及故障时中性导体均不存在分流现象,也就不存在杂散电流问题。此时,主断路器可以选用3极断路器。
图1 单台变压器中性点直接接地示意图
第二种情况,工程中经常使用的两台成组变压器,低压设母联开关。配电变压器0.4kV侧中性点在各自变压器中性点处直接接地,所有主进断路器与母联断路器均应采用4极断路器。借用我同事董青的一张图进行说明,如图2所示,由于主进断路器和母联断路器均采用了4极,切断了杂散电流的通路,使得N导体电流返回变压器中性点成为唯一路径,消除了环流,避免了电磁干扰,电磁环境也变得友好。
图2 两台成组变压器中性点分别直接接
图中2台成组变压器可以在一个变电所内,也可以在两个变电所,这样,母联断路器实质上是站联断路器。
当然,图2还有优化的空间,例如变压器中性点直接接地可以改为接到变电所的MET,这样可以大大减小故障回路的路径长度,这对于超高层建筑楼上变电所的意义非常大。董青总工近期将在《建筑电气》杂志上发表学术论文,对图2方案进行优化,敬请阅读!
总结:配电变压器中性点直接接地的条件:
单台变压器中性点可直接接地,主断路器可以选用3极断路器;两台成组变压器,低压设母联开关,所有主进断路器与母联断路器均应采用4极断路器。文章来源:炳华话电气,版权归原作者,侵删
新手入门建筑电气设计步骤,以及如何起步学习,干货知识收藏备用
案例解析:住宅小区10kV供配电的设计,已经晒了很久,纯干货分享
结合新《民用建筑电气设计标准》分析地下车库强电的画法,收藏好
315kva容量的变压器电气接线图(一进二出)讲解,纯知识分享!