楼高28米,地下水池4米,我买了一台带自吸5米的泵,15吨流量30米扬程.
现在打水的情况是一个小时只能打7吨左右的水,只有半管水流出而非喷出.
请教高人,如何在不换泵的情况下提高扬程?
还有我需要15吨的流量,我希望是满管水喷出. 另外水泵的口径是40的,安装管道的口径是80的.
是不是该水泵有问题?
水池深4米,水泵离水池的平面距离大约7米.从水池到水泵的管路有不少弯管,还有埋下的管路接口安装单位没有用密封胶,只有用普通的密封方式.安装单位认为不会漏水.但是我有怀疑, 问题是什么都已经埋好了,要挖开不是很容易,费钱费工.
拿到2L装不可能,水泵已经装好了,也不是反转.谢谢气叉的建议.
希望有更好的答案.
我自己也认为可能是扬程选低了,28米的楼高,水泵标牌写的30米15吨.
管损考虑的太少
说加管道泵的,请问怎么加,加几台.
我一共有4台这样的泵,2台打清水,一用一备,两台打洗澡水(热水),也是一用一备的.
谢谢大家的回答
今天我决定还是换泵了,我还是选了自吸5米,流量变为25T,扬程为40米.
请问大家,这样一来的话应该能喷出水来了吧
(和之前的泵一个厂家的,性能应该说还可以吧)
过了明天这个问题就可以结束了,因为我明天要买新泵了
另外不用潜水泵的原因是地下水池是全封闭式的,水池上面停车场,用潜水的不好维修.
实际扬程达不到额定值原因:
叶轮堵塞水泵长时间工作水垢沉积堵塞叶轮液道和管道。
电机转速不够,轴承损毁或电压不足
有空气进入泵发生汽蚀【机械密封落水也进气】
水位降低淹没深度不够【供水不足】
口环磨损严重造成叶轮和导叶间隙过大达不到实际工况设计流量及扬程。