需要温控的接线图?

如题所述

每个温控都有引脚接线电路图
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-19
每个温控表上有接线图的,你注意看看
第2个回答  2019-08-20
每个温控都有接线图的
第3个回答  2019-08-20
我们以这张接线图为例,先来看供电与传感器接线,5、6脚位为供电(AC85-265V),16、17、18脚位接传感器,热电偶(K、E、J等)的话接18正、17负,热电阻(PT100、CU50)接16A、17B、18B,如果PT100是2根线的话,就把17与18脚位短接。



2/4

再来看下加热输出与报警输出,以此图来看,OUT1代表是加热,如果是继电器输出的话,那么加热接14与15脚位,如果是SSR(控制固态继电器)输出的话,那么接13+,14-。如果是模拟量(4-20mA、0-10V等)输出的话,那么电流接13+,14-;电压接15+,14-。ALM1与ALM2为报警输出,报警1接3、4脚位,报警2接1、2脚位。报警模式与偏差值可以调节内部参数。



3/4

最后我们看下剩下的电流检测与S485通讯功能。此表可接2个互感器来检测加热系统中的电流,7、8、9脚位8为公共端。11、12脚位接485通讯,11A+,12B-,可以远程监控与调节温度。



4/4

下图为继电器输出和SSR(固态继电器)输出图例。希望对大家有用谢谢

第4个回答  2019-08-19

1、TCA、TCB为热电偶的两极,温控器上面的+接红色极,-接蓝色极。即温控器的1、2针脚。

2、温控器的9、10针脚为电源,上图的是交流220V,直接接上零线火线就可以了。

3、温控器的6、7、8是开关量输出,6和7是常闭组,8和7是常开组,控制发热使用常开组就可以了

4、发热装置的电源经过接触器的线圈即可。


向左转|向右转