GB51309哪条规范规定垂直于疏散通道的安全疏散口必须设置疏散指示标识?
如图,安全疏散口与疏散通道垂直的情况下必须设置下图的安全疏散指示标识是GB51309哪条规定的?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-03-01
4.5.11 方向标志灯的安装应符合下列规定:
5 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门。
参见《应急照明设计与安装》图示 19D702-7 P33常见走道布灯示意本回答被提问者采纳
相似回答
GB51309
-2018第4.5.11款是什么?
答:
1
应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致
。2 安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。3 安装在疏散走道、通道上方时:1)室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边...
疏散楼梯间的墙面上是否
必须设置
灯光型
疏散指示
标志?
答:
依据应急照明技术
标准GB51309
-2018
规定必须设置
,如果是公共聚集人员密集场所楼梯间还需设置楼层指示牌。
...
疏散指示
系统检测与验收-
GB51309
-2018技术
规范
解读37
答:
验收标准设定了明确的不合格标准:A类项目零容忍,B类项目不超过2项不合格,且总不合格率不得超过5%。不合格的设备需及时修复或更换,复验时的抽检比例会相应提高。上海厚能,作为专业的应急照明和
疏散指示
系统提供商,始终遵循
GB51309
-2018技术规范,其产品不仅满足设计要求,而且在灯布置、最低照度等细节...
《消防应急照明和
疏散指示
系统技术
标准
》(
GB51309
)自( )起实施。_百度...
答:
【答案】:D
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309)于2018年7月10日颁布
,自2019年3月1日起实施。
2023年灭火器最新国家
标准
包括哪些内容?
答:
5. GB 51062-2014《消防通信系统》:规定了消防通信系统的设置要求和操作规程。6. GB 51071-2014《消防安全标志设置要求》:明确了消防安全标志
的设置标准
,以确保信息传达的清晰和准确。7. GB 51096-2014《消防应急照明和
疏散指示
系统》:规定了消防应急照明和疏散指示系统的设计和安装要求。8. GB ...