55问答网
所有问题
当前搜索:
标志面与疏散方向垂直
标志面与疏散方向垂直
怎么理解? 谢谢各位
答:
把标有“安全出口”字样的标志灯灯箱固定在安全通道两侧的墙上,使文字的书写方向
(标志面方向)
跟通道的方向一致,这就是“平行”;如果灯箱是吊在了通道的顶部,使文字的书写方向跟通道方向
垂直
(便于抬头看见),这就是“标志面方向跟
疏散
方向垂直”。
安全出口指示灯安装标准
答:
当安全出口或疏散门位于疏散走道的侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯,方向标志灯的
标志面与疏散方向垂直
时,灯具的设置间距不应大于20米;若方向标志灯的标志面与疏散方向平行,则灯具的设置间距不应大于10米,出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置,若受安...
有围护结构疏散走道设置
疏散方向标志
灯,下列关于标志灯安装检查,不符合...
答:
【答案】:A 有维护结构疏散走道、楼梯应符合下列规定: 1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度 1m 以下墙面、柱面上;B 正确。 2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门 方向标志灯; 3)方向标志灯
标志面与疏散方向垂直
时,灯具设置间距不应大于 20m...
...为4500㎡的地上商店内设置了出口标志灯
和方向标志
灯,其中符合规范要 ...
答:
【答案】:D 3.2.5 商场属于人员密集场合,10.0Lx,A错误3.2.9方向标志灯的设置应符合下列规定:2)方向标志灯的
标志面与疏散方向垂直
时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设罝间距不应大于20m,B错误2 展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等...
下列关于
方向标志
灯的安装符合符合规范规定的是( )。
答:
中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m。当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的
方向标志
灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的
标志面
应
与疏散方向垂直
,箭头应指向安全岀口或疏散门。
GB51309哪条规范规定
垂直
于
疏散
通道的安全疏散口必须设置疏散指示
标识
...
答:
4.5.11
方向标志
灯的安装应符合下列规定:5 当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的
标志面
应
与疏散方向垂直
、箭头应指向安全出口或疏散门。参见《应急照明设计与安装》图示 19D702-7 P33常见走道布灯示意 ...
疏散
门上面的疏散指示灯安装高度离门多高?
答:
疏散门上面的疏散指示灯的安装高度没有统一的标准,一般安装在门框上侧或门的两侧,但需要确保
标志面与疏散方向垂直
。在室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm。室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。以上信息仅供参考,具体...
疏散
指示灯一般设在距离地面不超过多少的墙面上
答:
4. 当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1米。5. 当安全出口或疏散门位于疏散走道侧边时,在疏散走道增设的
方向标志
灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的
标志面
应
与疏散方向垂直
,箭头应指向安全出口或疏散门。6. 当安装在疏散走道、通道的地面上时,应...
2020消防工程师考试每日一练【12月31日】
答:
B.方向标志灯的
标志面与疏散方向垂直
时,小型方向标志灯的设置间距为25m C.方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型方向标志灯的设置间距为20m D.方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,中型方向标志灯的设置间距为10m 6.设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车...
设在走道的灯光
疏散
指示
标志
的间距不得大于多少?
答:
设在走道的灯光
疏散
指示
标志
的间距不得大于20米。疏散指示标志,对人员安全疏散具有重要作用,国内外实际应用表明,疏散指示标志,可以更有效地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置
和方向
,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。安全出口或疏散出口的上方、疏散走道应设有灯光疏散指示标志...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
方向标志灯的标志面与疏散方向垂直
方向标志灯标志面与疏散方向
方向标志灯与疏散方向垂直图
标志面与疏散方向垂直图示
疏散指示方向垂直
带有米标的方向标志灯
消防疏散先平行后垂直么
疏散出口标志灯状态可变
消防疏散标志牌