三相电,ab相用电笔测有电,c相用电笔测没电,零线用电笔测有电,用万用表测abc三相线电压380且

三相电,ab相用电笔测有电,c相用电笔测没电,零线用电笔测有电,用万用表测abc三相线电压380且平衡,abc三相与零线电压均为220,ab相跟地线电压380,c相跟地线无电压,零线跟地线有220的电压,最后查出来是c相接地了,但为什么c相接地了不跳闸呢,还有为什么c相接了地用电笔测没电,零线能测出电,按理来说c相接地,地线也成了火线,用笔测应该是地线有电呀

既然abc三相与零线电压均为220V,说明3根相线电压正常,零线也正常,不存在C相接地的问题,你说的情况是不符合逻辑的。地线是在用户端才埋设的(比如小区处、加工厂房处等),零线是在电力变压器处埋设的,两者实质上没有多大区别。追问

你说没接地,那你解释一下,地线和零线有220的电压,ab相和地线之间有380的电压