60mm;不少于3根。
植筋72小时后,可采用拉力计(千斤顶)对所植钢筋进行拉拔试验加载方式见右图。为减少千斤顶对锚筋附近混凝土的约束,下用槽钢或支架架空,支点距离≥max(3d,60mm)。匀速加载2∽3分钟(或采用分级加载),直至破坏。
当做非破坏性检验时,最大加载值可取为0.95Asfyk。抽检数量可按每种钢筋植筋数量的0.1%确定,但不应少于3根。
扩展资料:
钢筋焊接要求规定:
1、在钢筋闪光对焊、钢筋电渣压力焊中焊缝面积与钢筋截面积相同;焊缝金属的抗拉强度与钢筋母材一致。
2、接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。抗震设计时避开梁端、柱端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。
3、在同一跨度或同一层高内的同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头。接头位置宜互相错开,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。
参考资料来源:百度百科-钢筋拉拔试验
试样长500mm。以热轧钢筋为例:
1、组批规则,以同一牌号同一炉罐号同一规格同一交货状态,不超过60吨为一批
2、取样方法。
拉伸检验:任选两根钢筋切取两个试样,试样长500mm
冷弯检验:任选两根钢筋切取两个试样,试长度按下式计算:
L=1.55*(a+d)+140mm,式中:L试样长度,a钢筋公称直径,d弯曲试验的弯心直径。
扩展资料
钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。 验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。
试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。
参考资料来源:百度百科—钢筋连接
参考资料来源:百度百科—钢筋焊接及验收规程
本回答被网友采纳