380伏交流接触器的原理接法

如题所述

380v交流接触器的接线:
交流接触器1L1、3L2和5L3是接触器的电源侧,它们连接到三相电源。
T1、4T2、6T3为负载侧负载。
扩展数据
交流接触器
交流接触器常采用三种灭弧方式:双断口电弧灭弧、纵槽灭弧和栅极灭弧。用于消除分、合闸过程中动、静触头产生的电弧。所有容量在10A以上的接触器都有灭弧装置。交流接触器还有反力弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构、底座和接线柱等辅助部件。30V是连接的两相电源。当两相中任何一相断电时,接触器都会断电释放,同样可以保护设备。没接的相,停电了就没用了。30V接触器的主触点连接到电源的进线和出线。30V接触器和220V接触器的主要区别在于,线圈控制电压连接到两条相线,而不是一条相线和一条零线。https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/b3fb43166d224f4ab664d06e04f790529922d1ca?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_600%2Ch_800%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-10-21
原理:
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。

特点
永磁交流接触器的革新技术特点是用永磁式驱动机构取代了传统的电磁铁驱动机构,即利用永久磁铁与微电子模块组成的控制装置,置换了传统产品中的电磁装置,运行中无工作电流,仅由微弱信号电流(0.8-1.5mA)。微电子模块中包含六个基本的部分:1.电源整流; 2.控制电源电压实时检测; 3.释放储能(有的也有吸合储能,但不是必须有); 4.储能电容电压检测; 5.抗干扰门槛电压检测;6.释放逻辑电路。这6部分是永磁操作机构电子控制部分的必要组成,如果缺少任何一个部分,操作机构在特定的情况下就没法正常工作。这6个部分,也就决定了操作机构可以具备抗晃电功能。
①.节能:
传统接触器的合闸保持是靠合闸线圈通电产生电磁力来克服分闸弹簧来实现的,一旦电流变小使产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,接触器就不能保持合闸状态,所以,传统交流接触器的合闸保持是必须靠线圈持续不断的通电来维持的,这个电流从数十到数千毫安。而永磁交流接触器合闸保持依靠的是永磁力,而不需要线圈通过电流产生电磁力来进行合闸保持,只有电子模块的0.8mA—1.5mA的工作电流,因而,能最大限度地节约电能,节电率高达99.8%以上。
②. 无噪音:
传统交流接触器合闸保持是靠线圈通电使硅钢片产生电磁力,使动静硅钢片吸合,当电网电压不足或动静硅钢片表面不平整或有灰尘、异物等时,就会有噪音产生。而永磁交流接触器合闸保持是依靠永磁力来保持的,因而不会有噪音产生。
③. 无温升:
传统接触器依靠线圈通电产生足够的电磁力来保持吸合,线圈是由电阻和电感组成的,长期通以电流必然会发热,另一方面,铁芯中的磁通穿过也会产生热量,这两种热量在接触器腔内共同作用,常使接触器线圈烧坏,同时,发热降低主触头容量。而永磁交流接触器是依靠永磁力来保持的,没有维持线圈,自然也就没有温升。
④. 触头不振颤:
传统交流接触器的吸持是靠线圈通电来实现的,吸持力量跟电流、磁隙有关,当电压在合闸与分闸临界状态波动时,接触器处于似合似分状态,便会不断地振颤,造成触头熔焊或烧毁,而使电机烧坏。而永磁交流接触器的吸持,完全依靠永磁力来实现,一次完成吸合,电压波动不会对永磁力产生影响,要么处于吸合状态,要么处于分闸状态,不会处于中间状态,所以不会因振颤而烧毁主触头,烧坏电机的可能性就大大降低。
⑤. 寿命长,可靠性高:
接触器寿命和可靠性主要是由线圈和触头寿命决定的。传统交流接触器由于它工作时线圈和铁芯会发热,特别是电压、电流、磁隙增大时容易导致发热而将线圈烧毁,而永磁交流触器不存在烧毁线圈的可能。触头烧蚀主要是由分闸、合闸时产生的电弧造成的。与传统接触器相比,永磁交流接触器在合闸时,除同样有电磁力作用外,还具有永磁力的作用,因而合闸速度较传统交流接触器快很多,经检测,永磁交流接触器合闸时间一般小于20ms,而传统接触器合闸速度一般在60ms左右。分闸时,永磁交流接触器除分闸弹簧的作用外,还具有磁极相斥力的作用,这两种作用使分闸的速度较传统接触器快很多,经检测,永磁交流接触器分闸时间一般小于25ms,而传统接触器分闸速度一般在80ms以上。此外,线圈和铁芯的发热会降低主触头容量,电压波动导致的吸力不够或振颤会使传统接触器主触头发热、拉弧甚至熔焊。永磁交流接触器触头寿命与传统交流接触器触头相比,在同等条件下寿命提高3-5倍。
⑥. 防电磁干扰:
永磁交流接触器使用的永磁体磁路是完全密封的,,在使用过程中不会受到外界电磁干扰,也不会对外界进行电磁干扰。
⑦ .智能防晃电:
控制电子模块控制设定的释放电压值,可延迟一定时间再发出反向脉冲电流以达到低电压延时释放或断电延时释放,使其控制的电机免受电网电压波动(晃电)而跳停,从而保持生产系统的稳定。尤其是装置型连续生产的企业,可减少放空和恢复生产的电、蒸汽、天然气消耗和人工费、设备损坏修理费等。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-10-12

交流接触器是一种用小电流的控制电路控制大电流设备的特殊开关,线圈通电时,内部铁芯吸合,带动动触点组动作,原来的常闭触点分开;原来的常开触点闭合,达到控制的目的。可以正倒转的实物接线图和原理图如图。(如果接触器不是图中的型号,接线时,要注意区分小电流的控制触点和大电流的动力触点!比如:1210或者2510等一般是控制触点在最右边。)希望对你有帮助。

追问

谢谢

追答

不用客气,很高兴对你有帮助。

追问

接触器互锁您知道怎么接法么,有图么?长闭和长开点怎么分?谢谢

追答

电原理图中,KM1线圈和串联的KM2常闭触点、KM2线圈和串联的KM1常闭触点就是互相闭锁的电路。
接触器常闭触点指的是:线圈没有通电的情况下是导通的,线圈通电时,触点反而断开了。
接触器常开触点指的是:线圈没有通电的情况下是断开的,线圈通电以后,触点导通。
按钮开关的触点和接触器类似,只是线圈通电换成按钮按下,按钮如果想使用常闭触点长时间分开,需要使用带自锁的按钮(一般为红色“停止按钮”。)需要旋转按钮(按钮上一般有旋转方向标注)才能复位。

追问

谢了。。有图么?

追答

你在网上,搜索“紧急停止按钮”,就可以看到图片。许多厂家有各种外形和安装方式可以选择。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-10-12
很简单380v一头直接接接触器线圈一头,另外找一根相线先通过停止按钮常闭点,再接启动按钮,常开点,另一头接接触器线圈没接的一头,再找两根线直接并接在启动按钮两端,另外两头并接在接触器常开辅助触头上,完事了。
第4个回答  2013-10-12

追问

互锁正反转的怎样接,有图么?谢谢