在短路电流实用计算中,采用了下列哪几项计算条件?( )
A.考虑短路发生在短路电流最大值的瞬间
B.所有计算均忽略元件电阻
C.所有计算均不考虑磁路的饱和
D.不考虑自动调整励磁装置的作用
举报该问题
推荐答案 2023-05-01
【答案】:A、C
《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)附录F第F.1条规定,短路电流实用计算中,采用以下假设条件和原则:①电气系统中各元件的磁路不饱和,即带铁心的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;②同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁);③短路发生在短路电流最大值的瞬间;④不考虑短路点的电弧阻抗和变压器的励磁电流;⑤除计算短路电流的衰减时间常数和低压网络的短路电流外,元件的电阻都略去不计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRFG4L4FcL8LFeGcQ4R.html
相似回答
关于电力系统
短路电流实用计算中,下列
哪些假设
条件
是正确的
?()
答:
【答案】:A、B、C 根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P283的“4.6.3高压系统
短路电流计算
”及P303的“4.6.4低压网络短路电流的计算”相关内容可知
,短路计算
假设
条件
为:①正常工作时,三相系统对称运行;②电力系统中各元件的磁路不饱和,即带铁芯的电气设备电抗值不随电流大小发生变化;③...
短路电流实用计算中,
常常只用
()
的初始值来
计算短路
功率(容量)。
答:
D.周期分量电流
正确答案:D
当
采用短路电流实用计算
时,电力系统中的假设
条件,下列哪
一条是错误...
答:
第F.1.2条规定,所有电源的电动势相位角相同。第F.1.3条规定,系统中的同步和异步电动机均为理想电动机,不考虑电机磁饱和、磁滞、涡流及导体集肤效应等影响;转子结构完全对称,定子三相绕组结构完全相同,空间位置相差120度电气角度。第F.1.6条规定,同步电机都具有自动调整励磁装置(包括强行励磁)。
短路电流实用计算中,
哪些假定
条件
答:
答:
一般三相交流电机一个千瓦按2A电流算,一个平方过3~5A电流
,要看你的距离长短,很短的话,线就可以小一点。
采用短路电流实用计算
法
计算,
在电源容量相同时
,下列
对于计算电抗Xjs的...
答:
【答案】:C 根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 522—2005)附录F。A项,无限源
短路电流
周期分量不衰减;B项,第F.2.2条规定,Xjs越大,短路点至电源的距离越远,相当于无限源。D项,根据F.2.1条式F.2.1-4规定,Xjs越大,电源的相对容量越大。