55问答网
所有问题
零线带电流的原因及是否会增加电表的计量数
具体情况这样:在3项电中,用卡流表测试的三项用电均衡,但是零线中带的电流是另外3项之和,请问这是什么原因造成的(远端是从变压器下电)?另外这样是否会增加电表的计量数?请大家帮忙回答,谢谢!
举报该问题
推荐答案 2010-09-28
根据您说的情况,零线中电流是其他3相得电流之和。
如果确定的话有一种可能性,这零线中的电流是零序
谐波
电流,因为零序谐波三相相位相同,所以叠加后成了3倍。
如果系统中很多
节能灯
等单相整流设备的话,会产生3次谐波,导致出现这种现象。
如果电流很大的话,就得考虑做谐波治理了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IR8eGILLR.html
其他回答
第1个回答 2010-09-25
零线上只有三相不平衡才会有电流,你这样可能是测量方法不对,或为一相电源分为三根火线使用(那你的零线早就发热至烧毁,零线线径应该和火线一样大或1/2大),电表计量不会有问题.
第2个回答 2010-09-28
根据您说的情况,零中电流是其他3相得电流之和。
如果确定的话一种可能性,这零线中的电流是零序谐波电流,因为零序谐波三相相位相同,所以叠加后成了3倍。
如果系统中很多节能灯等单相整流设备的话,会产生3次
相似回答
三相四线表
零线带电是否
影响度量?什么
原因会
导致零线带电
答:
零线未接地时可能显示带电的原因:
1)电源进线缺零线!(断)2)三相不平衡!3)缺相!4)环路漏电!但都不会影响电表度量
!(缺零时电表不走)
零线有电流会
影响智能
电表
走字吗?
答:
你好:1,
零线有电流,会产生一定的电压降,但用电电压是火线零线的电压,与电流相作用产生电度数的
。2,机械电度表或者智能电度表的计量度数,不受影响的,仅仅与电度表的精度等级有关。
零线
漏电
电表
走吗?
答:
接下来我们来看一下
零线
漏电的影响因素。零线漏电是指电器的机壳、外壳等介电材料因老化、损坏等
原因
导致漏电而接地。如果电器的接地不良,那么漏电电流会通过接地线进入大地,从而导致电路的电位不稳定,造成电流波动、短路等危险情况。然而,由于
电表
是通过
电流的
流动来
计量
电能使用量,而不是电压或零线等因...
三相四线
电表
接表以后
零线怎么带电
呢什么
原因
?
答:
零线带电的原因有以下几种,第一,
三相负荷严重不平衡造成某一相电流严重偏大
。第二,总零线开路。第三,电度表零线接触不良。
三相
电能表零线带电
,
是否
影响准确度
答:
就要看情况了,如果
零线带电
是由
电度表
后面的负载引起的(如用电设备严重漏电),就会影响准确度;如果是电源侧引起的则不会影响准确度。尽管一般不会影响准确度,但零线带电是一个非常严重的故障,造成相电压不平衡,单相负载无法正常工作(要不过电压、要不低电压),必须查明
原因
。
大家正在搜
智能电表零线电流会不会计量
智能电表会统计零线电流吗
智能电表火线零线电流不同会怎样
电表零线大于火线电流
智能电表火零线电流不一致
三相四线两相用电零线电流
电表零线不经过电表
两个电表互借零线窃电
三相电零线电流
相关问题
单相智能电表增加了零线电流测量的作用是什么
单相电能表零线有电流吗
电能表没有零线会走吗
单相电子电能表零线出线不接(接主线零线),会影响计量吗?
电表会因为什么原因走的很快吗?
什么是电表失流
老师你好,电表箱里,零线带电是怎么解决
电表零火线颠倒后,电表读数准确吗?