第1个回答 2010-09-25
SBS改性沥青防水卷材施工工艺
SBS 改性沥青防水卷材是以热塑性弹性体为改性剂,将石油沥青改性后作浸渍涂盖材料。以玻纤毡、聚酯毡等增强材料为胎体,以塑料薄膜等作防粘隔离层,经过各工序加工制成的一种成形的柔性防水卷材,在施工中没有有害物质,是符合环保要求的一种新型材料。
SBS 改性沥青防水卷材的施工方法有两种。
1)热溶铺贴法
(1)采用热溶铺贴法可以降低防水层的工程造价,既省粘合剂用量亦可避免防水层空鼓现象产生;
(2)基层处理为水泥砂浆找平层,要求坚实、平整、光泽、无起鼓现象。基层必须干燥。含水率要求在9%以下;
(3)在干燥的基层上涂刷 SBS 改性沥青防水卷材冷底油,要求涂刷均匀一次涂好,干燥6h(根据气温而定,以不粘脚为好);
(4)先把卷材按位置摆正,点燃喷灯(喷灯距卷材0.3 m 左右),用喷灯加热卷材和基层,待卷材表面溶化后随即向前滚铺,加热要均匀,滚压时不要卷入空气和异物,要求压实、压平。在卷材还未冷却前,用抹子把边封好,再用喷灯均匀细致地把缝封好,特别注意边缘和复杂部位,以防翘边;
(5)双边做法施工工艺和单层做法的施工工艺基本相同,铺贴第二层应与第一层卷材按缝错开0.3 m左右(一般建筑做单层即可);
(6)安全防护:热溶施工要加强汽油的保管和喷灯的管理养护,预防火灾和工伤事故的发生。
2)冷粘法
(1)基层处理和涂刷基层处理剂与热溶铺法相同;
(2)涂刷基层粘合剂:有 SBS 粘合剂橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂,任选一种。要求涂刮均匀一致,每平方单层用量0.5~0.7 kg ;
(3)铺粘防水卷材工艺:先将卷材按位放正后留出10 cm 宽的搭茬,前面滚铺,后面滚压,要求铺粘密实、平整,注意不要卷入空气和异物,无皱折,无起鼓,接缝处应满涂粘合剂,干燥20 min 再用力压滚,使其粘贴结实牢固。
(4)表面处理:卷材贴完后若需要砂粒保护,可再涂一层橡胶沥青涂料,并撒砂粒或云母即可,在施工时(只需3人)每人一灯各自完成自己的工序。 3 SBS改性沥青防水卷材与石油沥青纸胎油毡施工造价对比
SBS 改性沥青防水卷材适用于冷热温差大、盐碱、腐蚀大的北方沿海地区。能够解决各企业单位多年的烦恼问题,使之告别了一年一小修,三年一大修的状况,企业的建筑物、办公楼、厂房、仓库的使用率提高,值得在今后的建筑设施防水施工中推广应用。
告知你的QQ邮箱地址?发送详细资料。
第2个回答 推荐于2016-07-16
SBS防水卷材(苯乙烯—丁二烯一苯乙烯嵌段聚合物)为改性剂,玻纤毡或聚酯毡为胎体而制成的防水卷材。该卷材综合性能优良,特别是延伸率及抗老化性能甚佳。根据地区及用户的需求,产品可在-18 ℃— 105 ℃范围内保持良好的工作状态。
SBS防水卷材是以聚酯毡或玻纤毡为胎基,以SBS(苯乙烯、丁二烯、苯乙烯热塑性弹性体)作改性剂,两面覆以隔离材料所制成的建筑防水材料。适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程、防护工程、隧道、地铁以及道路、桥梁等建筑物的防水。尤其适用于较低气温环境的建筑防水。
基层处理;
(1)防水层铺贴之前,所有其它工程必须施工完毕,然后清理基层。(2)基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、 凹凸和裂缝,如发生上述现象,须用加107胶的水泥砂浆修(3)基层应比较干燥,含水率不小于8%。(4)女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。
sbs防水卷材铺贴;
(1)冷粘施工法
a、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂(冷底子油)一层。
b、待基层处理剂干燥后,可涂刷胶粘剂(氯丁胶粘剂或SBS粘合剂),应一次涂刷均匀。
c、将改性卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。
d、如工程需双层防水,则第二层的纵缝必须与第一层至少错开三分之一,横缝错开1米 以上。
sbs防水卷材热熔施工法;
a、涂刷基层处理剂(同冷施工法)
b、卷材按预定位置放好,用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面,待表面沥青熔化一薄层后,边烘烤边向前滚动卷材,并用压辊压实,注意调节火焰大小,熔化卷材表面沥青,不能过多地流淌,更不能烤透。
c、卷材搭接纵横向均为10cm,用喷灯烘烤封口。
d、双层防水,卷材接缝必须按规定错开。
e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法
注意事项
(1)、 防水基面(找平层)必须坚硬、平整、干燥(含水率不宜大于10%)清洁、不应有反砂及各种尖利物品。
(2)、作业基面上如有积雪、积水冰霜时不得施工。
(3)、卷材不宜在负温条件下施工,如必须在负温下施工时,应采取措施保证铺好后的防水层不得有龟裂及粘结不良现象。
(4)、在做卷材铺贴时应随时注意用手挤压排除空气,以免产生鼓包现象。
(5)、搬运卷材时应轻拿立放,不得扔摔,避免损坏 。