55问答网
所有问题
某计算机主机房设置组合分配式七氟丙烷灭火系统保护,下列关于该系统做法中,错误是()。
A.系统设置自动控制、手动控制和机械应急控制三种启动方式
B.选择阀设计在容器阀开启前打开
C.集流管上设有安全泄压装置
D.机械应急操作装置设置在防护区内
举报该问题
推荐答案 2023-04-14
【答案】:D
根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20055.0.2,管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式,A选项正确;根据5.0.9,组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开,B选项正确;根据4.1.4,组合分配系统集流管,应设安全泄压装置,C选项正确;根据5.0.5,机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作地方,D选项错误。本题答案为D。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IR8cGR4eIeeRGQFQ8c.html
相似回答
某
七氟丙烷
管网
灭火系统下列
设计
中,
哪几项
错误
?( )
答:
故B错误。依据《气体
灭火系统
设计规范》4.1.6条
,组合分配系统中
的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与该防护区灭火系统的主管道公称直径相等;选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作。故C错误。
...
设置
了
组合分配式
气体
灭火系统,下列关于该系统
说法
错误是
...
答:
图书、档案、票据和文物资料库等防护区
,灭火
设计浓度宜采用10%。 油浸变压器室、带油开关配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。通讯机房和电子
计算机房
等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。
某信息
机房
采用
七氟丙烷灭火系统保护,关于
喷头
设置
说法
,错误是
( )。
答:
【答案】:A 依据《气体
灭火系统
设计规范》3.1.12 喷头保护高度和保护半径,应符合下列规定:1.最大保护高度不宜大于6.5m;2.最小保护高度不应小于0.3m;3.喷头安装高度小于1.5m 时
,保护
半径不宜大于4.5m;4.喷头安装高度不小于1.5m 时,保护半径不应大于7.5m。
某民用建筑内
设置组合分配式七氟丙烷
气体
灭火系统,下列关于该系统
组件...
答:
【答案】:C 教材P265 采用螺纹连接选择阀,其与管网连接处宜采用活接,A选项正确;根据5.3.3,选择阀流向指示箭头应指向介质流动方向,B选项正确;根据5.3.1,选择阀操作手柄应安装在操作面一侧,当安装高度超过1.7m时应采取便于操作措施,C选项错误;根据5.2.8,连接储存容器与集流管间单向阀...
2021年一级消防工程师《技术实务》每日一练【7.23】
答:
D.
七氟丙烷灭
油浸变压器火灾,灭火设计浓度按照9%设计 4.某通信
机房,
室内净高为3.6m,划分为3个防护区
,机房
内设置了
组合分配式七氟丙烷
气体
灭火系统
。
下列关于该系统
设计、操作和控制的
做法中,
不符合相关规范要求的是( )。A.系统有三种控制方式 B.系统设计喷放时间为30s C.系统选择了高灵敏度的...
大家正在搜
机房七氟丙烷灭火系统设计
机房七氟丙烷灭火系统
机房灭火用二氧化碳还是七氟丙烷好
手提式七氟丙烷灭火器机房
柜式七氟丙烷灭火设备
七氟丙烷柜式灭火装置
七氟丙烷灭火系统价格
七氟丙烷柜式灭火装置价格
机房七氟丙烷位置