Ups电源有两个电池接入点我们只有一个电池接入点怎么接?

如题所述

尽量用相同规格电池替换。 红线一般是正极。 电池太大了,UPS内部的充电器电路,长时间超负荷工作容易坏。两个电池并联,就是两个电池正极接正极,负极接负极。先把UPS的两根连接电池的线分开,把UPS通上市电,用万用表测出两根线的正负极,然后把测出正极的线接到电池的正极,负极接电池的负极。就行了,接的时候用电线虚搭一下电池,因为有时候会有打火现象,这是正常的。然后正常使用就行。
说明这个代理商对UPS这块也不懂,你那选配电源模块是16节12V的,说明电池组的电压是192V,并不是你那4块电池串起来能达到的,我想不明白那个代理商怎么敢卖~估计是个新手。还有那个0.5小时也不知道他怎么算出来是4块电池的~! UPS电池放电时间计算方法(逆变效率按90%、12V电池放电终止电压10.5V) 1.1、计算蓄电池的最大放电电流值: I最大=Pcosф/(η*E临界) 注:P → UPS电源的标称输出功率 cosф → UPS电源的输出功率因数(UPS一般为0。8) η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9) E临界 → 蓄电池组的临界放电电压。这是工频在线式正弦波输出UPS电源。 两个大变压器的作用:一个是输入电源变压器,另一个是稳压输出变压器。需要外接蓄电池,两节12伏串联的蓄电池共24伏经专用六芯插头接入。输出功率为220(V)x4.5(A)=990(VA)。若外接两个12伏100ah蓄电池,市电中断后,可维持约1小时27分钟。 操作比较简单,只要电池极性连接无误,插上交流输入插头,摁压开关即可启动工作。