55问答网
所有问题
电抗器型号480V,80kvar,电抗率6%,如何计算mh值?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-03-14
480V 80kvaråºè¯¥çµæå¨å¹é ççµå®¹å¨åæ°ï¼æ以å éè¿å ¬å¼Q=2ÏfCU*Uï¼è®¡ç®åºçµå®¹å¨ç容æXC=1ï¼(2ÏfC) ,ç¶åéè¿çµæç6%=XL/XCï¼ææXL=2 Ï f * Lï¼è®¡ç®åºL=0.4307mH
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IR8QI4IIe8eR4F8QIcL.html
相似回答
电抗器型号480V,80kvar,电抗率6%,如何计算mh值?
答:
480V
80kvar
应该
电抗器
匹配的电容器参数,所以先通过公式Q=2πfCU*U
,计算
出电容器的容抗XC=1/(2πfC) ,然后通过
电抗率6%
=XL/XC,感抗XL=2 π f * L,计算出L=0.4307
mH
电抗器中的参数
电抗率
是根据什么确定的
?电抗器
的电感值怎么
计算?
答:
阻抗(ohm) = 2 *π * F(工作频率) * 电感量(
mH
),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ 2π ÷ F (工作频率) = 360 ÷ 2π ÷ 7.06 = 8.116mH 据此可以算出绕线圈数:圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷ 圈直径 ...
电抗器中的参数
电抗率
是根据什么确定的
?电抗器
的电感值怎么
计算?
答:
电抗是根据你需要补偿的容量和系统里有几次谐波决定的,一般情况,有3次5次7次谐波,3次谐波选择14%
电抗率,
5次7次选择6%或者7%
电抗率,
补充:关键计算出自己系统的谐波次数。告诉你个
计算电抗器
虑频率的公式:根号(100/x) 在乘基波频率50HZ 。 X就是电抗率。一般来说14% 的电抗率能够滤除133.6...
如何计算
带
电抗
的电容容量
答:
看你电抗率是多少了,比如6%的
电抗率,
那么你的电容器就是15/6%=250kva
麻烦请问大家这些
电抗器
数值是怎么算出来的 有公式?留个公式吧 感激不...
答:
工作电压,400v
电抗率
6 然后就可以计算了,,容量=20*6%=1.2 匹配电容Qc= 20, 考虑安全电压(Vm)取6%(根据实际情况确定)实际输出容量=Qc(1-p)/((1+Vm)*(1+Vm))=17kvar 额定电流=17000/(400*1.732)=24.6A(与25.7 差不多,,具体数值和Vm等参数有关)额定电感=P/...
大家正在搜
电抗器的电抗值计算
电抗器电抗率计算
电抗器额定电抗计算
电抗器的额定电抗怎么计算
10kv电抗器型号
电抗器的电抗标幺值
电抗器电抗值测量
电抗器如何选型
限流电抗器额定电抗