55问答网
所有问题
西门子触摸屏怎么在博图软件更新os系统
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-08-01
如果希望执行恢复出厂设置的OS 更新操作,请注意:TP177A 只能使用PC/PPI 或. USB/PPI 电缆来进行该操作。这是tp177下载参考手册上说的。
你这种应该就是恢复出厂设置的os更新,不用考虑地址和波特率了,按提示操作就行。
如果无法进行恢复出厂设置的os更新,就只能返修了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IR8QGRRII8Re4cFQ48L.html
相似回答
博途
v15.1编制后报错显示请联系客服
答:
可以去下载一个KTP900的15版本的映像文件,然后用U盘或者PROSAVE给屏经行OS更新。再下载即可
。还有就是你程序做的是13版本的,需要修改成15.1版本,但是博途V15最高只能是15.0版本,所以你可以升级博途到15.1的版本就可以选择了。非常感谢各位老师的回答,通过老师的解答我的知识面又拓展了。
博途
V17 无法下载到
触摸屏
答:
博途V17无法下载到触摸屏方法屏是15.1版本的,你的博途是15版本的,
下载程序需要给屏经行OS更新到15版本
,一般博途是带有15版本的映像的,你这个没有的话,
可以去下载一个KTP900的15版本的映像文件
然后用U盘或者PROSAVE给屏经行OS更新。再下载即可。还有就是你程序做的是13版本的,需要修改成15.1版本...
smart 700 ie v3
触摸屏
能用博图v15吗
答:
是可以使用博图v15的。用smart V3无法给SMART 700 IE V3屏下载程序,下载时提示“Wincc flexible 项目中的设备版本”与“设备的操作
系统
的版本不兼容”,要用Prosave来更新”,就可以下载博图V15。进行
触摸屏OS更新
即可,更新时不要中断连接或者断电。它内置强大的编程库,用户可将多种模块完美结合使...
...V2
西门子触摸屏
用的wincc flexible 2008 sp2
软件
提示无法执行下载设 ...
答:
高版本能向低版本
更新
吗?我MP277 10 TOUCH的程序现在要向MP277 10 TOUCH V2传程序 你需要把你的WINCC Flexcible
升级到
SP4 你的原因要么是组态项目选择的设备和
触摸屏
不一致 要么是你的
软件
版本比设备上的版本低,如果你的版本比设备高,会自动更新固件的。
PCS7和TIA博图
软件
有什么区别
答:
PCS7并不等同于Step7+WinCC,PCS7中的
OS
中的很多模板和画面都是在Step7中用CFC和SFC自动生成的,变量记录和报警记录也都是由Step7中编译传送到WinCC中去的,并不需要象使用普通WinCC那样手动组态画面、变量记录和报警记录。2、全集成自动化
软件
TIA portal ,中文名为
博途
,是
西门子
工业自动化集团发布的...
大家正在搜
西门子触摸屏怎么os更新
西门子博图触摸屏计数元件
西门子触摸屏用什么软件
西门子博图触摸屏用户管理
西门子触摸屏博图配方
西门子博途触摸屏在线仿真
西门子触摸屏怎么设置
西门子触摸屏编程软件有哪些
西门子触摸屏配方怎么做
相关问题
西门子触摸屏初次使用时如何进行OS升级?
西门子触摸屏OS更新问题
西门子触摸屏MP277买回来都需要OS更新吗
西门子tp177b6寸触摸屏如何OS更新
西门子触摸屏TP900编程软件是博图v13,我要在触摸屏做个...
西门子博途只做触摸屏程序要组态计算机吗
西门子触摸屏15寸怎么不能进行OS更新?能PING过,IP地...
西门子触摸屏MP277更新OS时候断电怎么办