西门子g120变频器 报F0002故障如何解决
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2018-04-13
0002为过压,电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:
一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。
二、如果在待机状态下报警:
1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流电压是否一致,如果相差过大,说明是机器电压检测回路故障。
2、电网电压过高。一般直流母线电压不要超过600V。
相似回答
西门子g120变频器
报F0002故障如何解决
答:
故障
诊断和应采取的措施。检查以下各项情况:— 电源电压(P0210)必须在
变频器
铭牌规定的范围以内 。— 直流回路电压Vdc 控制器必须投入工作(P1240),而且正确地进行了参数化 。— 斜坡下降时间(P1121)必须与负载的惯量相匹配。— 实际要求的制动功率必须在规定的限值以内 。说明: 负载...
西门子变频器g120
报警
故障怎么解决
啊?
答:
西门子变频器G120的故障报警A0710的原因是变频器检测到PROFIBUS通讯链接故障,
解决方法为控制单元的通讯接口可能损坏,建议更换
。
西门子变频
F
0027是什么
故障
答:
-接地故障 处理措施:
检查变频器和电机接线
来自于:SINAMICS G120 控制单元 CU240S 参数手册
西门子g120变频器报f
7862,
怎么
处理?
答:
1. 检查驱动器反馈电缆的连接状态。确保连接牢固,没有松动或腐蚀
。2. 如果连接正常,请检查电缆是否有损坏或磨损。
需要更换损坏的电缆
。3. 确认安装是否正确。驱动器反馈电缆必须正确连接到驱动器和电机的反馈接口上。4. 确认使用的电缆规格是否符合标准。如果不符合标准,需更换为合适的电缆。如果以上...