西门子g120变频器 报F0002故障如何解决

如题所述

第1个回答  2018-04-13
0002为过压,电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:
一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。
二、如果在待机状态下报警:
1、机器电压检测回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流电压是否一致,如果相差过大,说明是机器电压检测回路故障。
2、电网电压过高。一般直流母线电压不要超过600V。
相似回答