什么是三相电度表的额定电流?

如题所述

交流电动机的电流如何计算
低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。
1 三相电动机
电流380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。
具体计算公式为I=KP
式中I---三相异步电动机的额定电流(A)
P---电动机的功率(KW)K---系数
相关问答:
三相电机电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ,cosΦ是什么,为什么有个cosΦ。
I=P/1.732/U这个公式是对的还是错的?什么情况下会用到cosΦ。
I=P/1.732/U这个公式是错的,正确应是I=P/(1.732*U*cosΦ)。
cosΦ是在交流电路中,电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感或电容性负载的电路功率因数都小于1。功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部门对用电单位的功率因数有一定的标准要求。

cosΦ=P/S中的S表示什么。
S表示有功功率,有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力。
计算三相电流,要考虑到用电单位的功率因数,所以功率因数用cosΦ表示。
如果cosΦ为1,公式中可以不考虑。
cosΦ(即是功率因数)析译:
电动机的功率因数不是一个定数,它与制造的质量有关,还与负载率的大小有关。为了节约电能,国家强制要求电机产品提高功率因数,由原来的0.7到0.8提高到了现在的0.85到0.95,但负载率就是使用者掌握的,就不是统一的了。过去在电机电流计算中功率因数常常取0.75,现在也常常是取0.85。
电流为144.34A,需要选择多大的铜芯电缆?计算公式是什么?

需要50平方的览线。
记算口诀是:10下五,100上2;2535四三界;7095两倍半;穿管高温八九折;裸线加一半;铜线升级
2 单相电动机电流
220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷
计算式为I=8P
式中I---单相异步电动机
额定电流(A)P---电动机的功率(KW)
星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数
星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流
角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流
注意:
这些公式肯定你很熟悉,关键是要理解清楚测得(或给出)的电流、电压是线或相的问题。
在实际三相负荷电路中,由于负荷外部电源测量的方便,如果是星形接法,电压一般是指线电压,如果是角形接法,电流一般是指线电流,因此均用第一个计算公式(根号3倍)。
如果有特殊情况,均为相电压和相电流,那么必须用第二个计算公式了(3倍关系)
额定电流的计算
对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压
对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相B相C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流
当电机星接时:
线电流=相电流;
线电压=根号3相电压。
三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏
当电机角接时:
线电流=根号3相电流;
线电压=相电压。绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和
功率计算公式p=根号三UI乘功率因数是对的
用一个钳式电流表卡在ABC任意一个线上测到都是线电流
1、三相的计算公式:
P=1.732×U×I×cosφ
(功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W)
单相的计算公式:P=U×I×cosφ
空开选择应根据负载电流,空开容量比负载电流大20~30%附近。
公式是通用的:
P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的)
单相的不乘1.732(根号3)
空开的选择一般选总体额定电流的1.2-1.5倍即可。
经验公式为:
380V电压,每千瓦2A,660V电压,每千瓦1.2A,3000V电压,4千瓦1A,
6000V电压,8千瓦1A。
3KW以上,电流=2*功率;
3KW及以下电流=2.5*功率
2、功率因数(用有功电量除以无功电量,求反正切值后再求正弦值)
功率因数cosΦ=cosarctg(无功电量/有功电量)
视在功率S
有功功率P
无功功率Q
功率因数cos@(符号打不出来用@代替一下)
视在功率S=(有功功率P的平方+无功功率Q的平方)再开平方
而功率因数cos@=有功功率P/视在功率S
3、求有功功率、无功功率、功率因数的计算公式,请详细说明下。(变压器为单相变压器)另外无功功率的降低会使有功功率也降低么?反之无功功率的升高也会使有功功率升高么?
有功功率=I*U*cosφ即额定电压乘额定电流再乘功率因数
单位为瓦或千瓦
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏.
I*U为容量,单位为伏安或千伏安.
无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高。
4、什么叫超前或滞后的无功功率?异步电动机运行时为什么从电网里吸收滞后的无功功率?

感性电流就是超前电流,容性电流就是滞后电流。
无功功率比较抽象,它是用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。 它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。
凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。 比如40瓦的日光灯,除需40多瓦有功功率(镇流器也需消耗一部分有功功率)来发光外,还需80乏左右的无功功率供镇流器的线圈建立交变磁场用。
由于它不对外做功,才被称之为“无功”。无功功率的符号用Q表示,单位为乏(Var)或千乏(kVar)。
5、三相电机11KW的电机标有电流22.6A,?还有单相0.75KW标有4.5A转速为2860rmin如何计算?
三相电动机功率计算P=UI*功率因数(0.75)
额定电流I=P/(U*0.75)/1.732=11/(0.38*0.75)/1.732=22.28A
0.75KW单相(220V)
计算为:.0.75/(0.22*0.75)=4.54A
上面的0.22及第一条的0.38为电压的千伏,0.22KV=220V0.38KV=380V
2860r/min说的是电动机为二极电机每分钟的转速.
像1450转/分的为四极电机.主要是针对有不同要求转速情况下专门的电机的选型。
像二极电机用在轴流风机和一些需要较高速度的设备上,四极普通电机常配减速机用变通流水线上和一些玻璃磨边磨角机上等等。
6、一台电机的瓦数如何计算。一台电机,它所拥有的信息如下:1430转速,380V,5分钟7.5A,那它是几千瓦?
根据三相电动机功率公式P=1.732UIcosφ可以计算出来
P——功率WU——电压VI——电流Acosφ功率因数一般取0.8
结果P=1.732*380*7.5*0.8=3948.96W约为4KW
还有一个经验公式,那就是380V三相电动机的电流为功率的2倍,也就是2KW的4A,3KW的6A,4KW的8A····50KW的100A
7、三相电机提高功率因数要用几个电容?
一般三相电机的自然功率因数是0.7左右,若想将功率因数提高到0.9,则补偿电容量为:Q≈0.5P,即电容器的补偿量是电机额定功率的一半左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-20
三相与单相电度表一样,不同之处是测量一根火线和三根火线的用电量。所谓额定电流,就是指的最大允许持续电流,例如: 二十至四十安,是指该电度表的持续电流是二十安,最大允许间歇电流可以通过四十安。
第2个回答  2021-08-21
电能表上总有一个表示电流的字样, 如 10(20)A,10是说该表的标定电流为10A,最大额定电流为20A。
标定电流是指正常工作电流,就是在这个电流的条件下,它的精度最高,也就是说,你通常只用几安的电流,而使用的电能表是几十安,这时电能表记录的电能比实际使用的电能少。

另外磁电式电能表(老式的有铝盘的电能表)有一个启动电流,启动电流一般是标定电流百分之5,低于这个电流,电能表不转动,就不能记录电能了。额定最大电流是标定电流的2倍,长时间超过这个电流,电表会烧坏的。

该电能表的标定电流为10A,额定最大电流为20A,标定电流是作为计算负载基数电流值的,用它乘以0.5%来计算电能表的启动电流。也就是说标定电流越小,电能表的启动电流就越小,电能表就越灵敏越精确。本回答被网友采纳
第3个回答  2021-08-20
三相电表的额定电流就是通过三相电表三个电流线圈的最大工作电流。
如果需要测量的线路电流超过电表的额定电流,可以考虑换电表或增加电流互感器进行记量。
第4个回答  2022-06-17
二烧机头电除尘于2009年进行改造。原厂地有限,只有原除尘器东侧新建1台除尘器的位置,另1台需在拆除原除尘位置新建。由于烧结机头电除尘是在线生产设备,为减少影响生产时间。施工方案:在东侧空地新建1台除尘器,待此台除尘器建成后第一次接点将东台烟道接于此台除尘。拆除原东台除尘器再新建另1台除尘器,待此台除尘器建成后,第二次接点将西侧烟道接于此台新建的除尘器,二烧机头电除尘器于2009年末完成,除尘器设计排放浓度为50mg/m3。二烧、三烧机头电除尘在生产正常情况下可满足国家新标准。但西烧、新烧排放不能满足国家新标准要求。   国内、国外烧结机头烟气净化全部采用电除尘器,国家新标准要求排放低于50mg/m3,这是目前机头电除尘很难达到的,虽然电除尘增加为4电场,但是烧结机头电除尘受工艺影响温度、湿度、比电阻在波动,烧结机头电除尘的排放也在波动,尤其是烧结生产波动、烧结机开停机等情况。目前全国的烧结机有一半以上已完成烟气脱硫,即烟气中粉尘经过电除尘器后又经过脱硫工艺进一步处理,外排烟气完全可满足国家新的排放标准。根据国家“十一五”减排规划要求,炼铁总厂从2009年开始采用丹麦的旋转喷雾半干法脱硫工艺,陆续完成6台烧结机的烟气脱硫设施,经过脱硫布袋粉尘排放≤30mg/m3,现炼铁总厂6台烧结机头粉尘排放完全满足国家新标准要求。烧结机尾粉尘治理措施为满足国家新标准30mg/m3的要求,可对现有电除尘器进行增容改造:一是增大流通面积,使电场风速降低,延长烟气介质在除尘器内的停留时间,这相当于将现有除尘器全部拆除,在原基础上加宽、加高;二是增加电场数量,原除尘保留,在原进口或出口喇叭口拆除增加到4、5个电场,从而增加电场的收尘板面积,延长烟气在电场中停留的时间,以提高除尘效率;另一种方案是电改袋方案:保留原电除尘基础、壳体、灰斗、喇叭口及输灰系统,只将原电场的板线、振打系统全部拆除,重新制作上箱体安装布袋,但由于布袋除尘增加的阻力,需将原电机进行增容。上述方案从运行的稳定性、效果、投资、工期、场地等综合考虑,电改袋方案最优。本回答被网友采纳