6000A是什么意思啊?总不可能是6000安电流吧?

如题所述

6000A短路开断能力,表明这个断路器最大可切断6000安培的短路电流。

最底下有个4000A,还有的是6000A是短路极限分断电流,即再不超过这个电流下,空气开关可以做出跳闸切断电路,超过这个极限有可能会造成开关烧蚀失效。

C32有的会是D32,C和D是开关工作曲线,一般家庭都是用C的主要用在照明或者家用电器上,D用在动力设备上主要是工厂的电机等,脱扣特性不同。C特性瞬时脱扣范围 (5 ~ 10) In,用于保护常规负载和配电线缆,D型脱扣特性瞬时脱扣范围 (10 ~ 14) In。

D可用于保护启动电流大的动力负载。两者的价格上是差不多少的,后面的32就是空气开关的额定电流,当超过这个电流则空气开关会跳闸保护,我们要根据负载的电流来合理选择此电流大小,太大太小都不好。

扩展资料

1)AL-1在电气图中就指【照明配电箱】,编号1。

其中,A--表示“组件及部件”;

AL--双字母表示,后面的L表示用途功能,Lighting Distribution Board;

2)AP--表示电力配电箱,Power Distribution Board;

3)ALE--应急照明配电箱,Emergency Lighting Distribution Board。

4)后缀编号,同类设备数量少时直接加数字,数量多时,一般按楼层划分,如:AL1-1,AL1-2......表示安装在一层的第一个、第二个......

例如:AL-1-4表示一层的第四个照明配电箱。如果箱内有电表,会画出电表的符号并标上KWH-***-(*)**,KWH是千瓦时,在图中表示电表,后面的字母表示电表型号(如D是单相,S是三相,括号内的数字表示电表的最小电流值,后面大的数字表示最大电流值。