55问答网
所有问题
泵送混凝土修正值怎么确定
回弹法检测混凝土强度
为什么标准上的泵送混凝土修正值和回弹分析软件上的不一样
没有公式是一个表格
举报该问题
推荐答案 2019-05-29
碳化深度0.0、0.5、1.0的,强度等级≤c40的,它的修正值是+4.5,强度等级c45,它的修正值是+3.0,强度等级c50,它的修正值是+1.5,强度等级c55~c60,它的修正值是0.0。碳化深度1.5、2.0的,强度等级≤c30的,它的修正值是+3.0,强度等级c35,它的修正值是+1.5,强度等级c40~c60,修正值是0.0;这个是混凝土测回弹强度用的,希望能帮到你
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IR88I4R4Q.html
其他回答
第1个回答 2010-10-07
你要是弹早期强度的话我觉得还是不要加泵送系数了,我曾今就压过一组试块。并且同时回弹的混凝土。不加泵送系数的话他两的强度就差不多。本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-09-28
请列出公式.那就选一个接近的通过试拌、化验、修改、确用的办法来确定。泵送砼达到强度的时间较长大约需二个月,回弹值表示的是当前强度所以不一样。
相似回答
泵送混凝土
测区强度换算值的
修正值
答:
混凝土芯样进行修正,试件或钻取芯样数量不应少于6 个
。钻取芯样时每个部位应 钻取一个芯样,计算时,测区混凝土强度换算值应乘以修正系数。4.1.6 泵送混凝土制作的结构或构件的混凝土强度的检测应符合下列规定:1 当碳化深度值不大于2.0mm 时,每一测区混凝土强度换算值应按本规程附录B 修正。2...
关于
泵送混凝土修正值
的问题?
答:
碳化深度1.5、2.0的,强度等级≤C30的,
它的修正值是+3.0,强度等级C35,它的修正值是+1.5,强度等级C40~C60,修正值是0.0
;这个是混凝土测回弹强度用的,希望能帮到你
求知
混凝土
回弹仪的计算方法以及
修正值如何
计算,谢谢
答:
1.测区强度的
确定
:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需
修正
),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区...
混凝土C25泵送,碳化3
怎么
求
泵送混凝土修正值
,规范上只有碳化0.0;0.5;1...
答:
去查表!回弹规程里面附录A中有!
根据回弹强度和碳化深度得出碳他值。最后得出的结果再*1.15这是泵送混凝土的修正
。得出的最后结果就是最终强度!
混凝土
回弹时,
数值
的修约
答:
本来一个测区是测16回弹值,去3个最大、3个最小值取平均精确到0.1,再经角度、浇筑面修正后,进行碳化修正。若
数值
正好是表中数,则直接取用;若是中间值则用线性内插
法
计算,如回弹值42.3,碳化深度0.5,取42.2和42.4中间值(48.8+49.2)/2=49.0。再看是否为泵送进行
泵送修正
(泵送...
大家正在搜
c55混凝土回弹值泵送修正值
泵送混凝土回弹修正值
混凝土回弹泵送修正
泵送混凝土回弹修正系数
泵送混凝土有什么要求和规定
混凝土回弹值如何修正
什么叫混凝土泵送
混凝土回弹强度角度修正值
混凝土回弹修正
相关问题
求知混凝土回弹仪的计算方法以及修正值如何计算,谢谢
关于泵送混凝土修正值的问题?
泵送混凝土测区强度换算值的修正值
谁知道 泵送混凝土强度换算值的修正值 怎么算 急 最好QQ上...
《回弹仪使用说明》中混凝土强度换算值的修正值如何计算?
回弹法检测混凝土抗压强度报告中,(泵送混凝土)平均值是修正之...
混凝土最新回弹法修正值计算
表2.6砼强度回弹平行检验记录中的碳化深度、强度换算值、泵送...