第1个回答 2019-10-31
原理
电磁
流量
计是根据法拉第
电磁感应定律
进行流量测量的
流量计
。电磁流量计的
优点
是压损极小,可测流量
范围
大。最大流量与
最小流量
的
比值
一般为20:1以上,适用的
工业
管径
范围宽,最大可达3m,
输出信号
和被测流量成
线性
,
精确度
较高,可测量
电导率
≥1μs/cm的酸、碱、
盐溶液
、水、
污水
、
腐蚀性
液体
以及泥浆、
矿浆
的
流体
流量。但它不能测量
气体
、
蒸汽
以及
纯净水
的流量。
当
导体
在
磁场
中作
切割磁力线
运动时,在导体中会产生
感应
电势
,感应电势的
大小
与导体在磁场中的中效
长度
及导体在磁场中作垂直于磁场
方向
运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割
磁感应
力线时,也会在
管道
两边的
电极
上产生感应电势.
应用场合
电磁流量计由
传感器
和
转换器
两部分
构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量
导电率
大于5μS/cm导电液体的
体积流量
,是一种测量导电
介质
体积流量的感应式
仪表
。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量
强酸强碱
等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、
化工
、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的
流量计量
,
柴油
、
润滑油
、
重油
等无
杂质
油性
液体的
高精度
测量。
安装规范
一、
传感器的安装规范
1、
安装场所的要求
通常
电磁流量传感器
外壳
防护等极为IP68(GB
4208规定的沉浸级),对安装场所有以下要求。
1)
测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游;
2)
尽可能避免测量管内变成负压;
3)
选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
4)
避免附近有大
电机
、大
变压器
等,以免引起电磁场干扰;
5)
易于实现传感器单独接地的场所;
6)
尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
7)
环境温度在-25/-10~50/600℃范围内,一体形
结构
温度还受制于
电子元器件
,范围要窄些;
8)
尽可能避免受阳光直照;
2、安装直管段的要求
首先注意传感器本身不能作为
荷重
支撑点,它不能支撑比邻的工作管道,应有夹持它的管道承重。
为获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其它
流量仪表
相比要求较低。90º弯头、T形管、
同心异径管
、全开
闸阀
后要离传感器进口端
法兰
连接面5倍直径(5D)长度的直管段,不同
开度
的阀则需要10D;下游直管段为(2~3)D;但要防止
蝶阀
阀片伸入到传感器测量管内。各
标准
或
检定规程
所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如表2所示,要求比通常要求高。这是由于为保证达到当前0.5级
精度
仪表的要求。