两开关电源电源并联

我把一个5.8V和一个5.7V的开关电源并联,本想两个电源一起通电时5.8V的工作,5.7V的0输出或者是很少输出,但是实验的数据是5.7V的电源仍然在工作,只是功耗降低到只有5.7V电源工作时的1/3,请问有什么办法让两个电源一起上电时只有5.8伏的电源工作而5.7V的截止。可以是相同电压的,要求是每一个都能单独工作,两个一起时只有一个工作而且是固定的,由一种状态切换到另外一种状态要求不能中断供电

首先,一旦两个电源并联,也就是输出并联的话,那么输出电压就只能是并联之后共同作用的输出电压,5.7 和5.8可以看做是两个输出相同的电源,当两个电源并联的时候,需要电源通过current sharing test,也就是分流测试,当两个电源同时给负载供电的时候,两个电源的负载要分摊平衡。如果当负载过大,而两个电源各自的负载分摊不平衡,最终的结果就是如果其中一个不工作,将导致另外一个电源过载而无法继续正常工作。譬如说,你的两个电源的最大输出功率都是300W,如果两个电源并联给负载是500W的设备供电,如果其中一个不工作,另外一个就要自动关机。所以,要求是每一个都能单独工作的前提是,负载不能超过单个电源的最大输出功率
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-05
这样的要求,如果用简单的并联恐怕无法实现。我不清楚你的实际用途,不过来起来想UPS类似的作用。如果是UPS类型的用途的话,建议用电源对电池进行非常小电流的浮充(浮充电流根据电池的容量来定),然后用电池去对用电器供电。
第2个回答  2012-03-17
你说的一用一备的方式,只能通过冗余模块来实现,如西门子的3EP1961-3BA20。
别人回答的都是两个同时工作,分摊负载的情况。
第3个回答  2010-09-10
如果有PS_on信号, 建议你做以下修改:
两电源的输出分别接二极管,
检测5.8V电源是否有输出, 如果有PSON 关掉5.7V电源. 没有5.8V输出, 开启5.7V电源.
相似回答