-30度冷库用什么膨胀阀

如题所述

  一、选配:

  依据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力亏损来施行,步骤:

    确认膨胀阀两端的压力差;确认阀的方式;挑选阀的型号与规格;

    确认阀两端的压力差:;P=PK-;;Pi-Po(KPa)式中:PK――冷凝压力,KPa,;;Pi――为;P1+;P2+;P3+;P4(;P1为液体管路阻力亏损;;P2为弯头、阀件等得阻力亏损;;P3为液体管升高得压力亏损,;P3=ρɡh;;P4为分液头及分液毛细现象得阻力亏损,一般各为05bar);Po—蒸发压力,KPa。

    确认阀的方式:挑选内均衡仍然外均衡,由蒸发器中的压力降而定。为了简化选配的程序,也可以按预设技术处理办法施行,现配热能功膨胀阀的型号与规格,务必依据制冷系统所认为合适而使用的制冷剂的品类、蒸发温度的范围和蒸发器的热载荷的体积来施行,挑选时应合乎下述要求:

  (1)所挑选的热能功膨胀阀的容积比蒸发器的实际热载荷大20-30百分之百;

  (2)对不设冷却水量调节阀或寒冬冷却水温较低的制冷系统,挑选热能功膨胀阀时,阀的容积应比蒸发器载荷大70-80百分之百,但最大不超过蒸发器热载荷的2倍;

  (3)挑选热能功膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再依据制作厂所供给的膨胀阀计算容积表确认热能功膨胀阀的规格。

  挑选阀的型号和规格:依据Q0和计算的膨胀阀前后的;P与蒸发温度t0由相关表中查得阀的型号和阀的容积。

  二、调整:

    蒸发器出口设温度计或利用吸大气的压力力来校核过热度;

    过热度太小(供液量太大),调节杆按顺时针方向转动半圈或一圈(即增大弹簧力,减损阀开度),时制冷剂流量减损;调节杆螺丝扣一次转动的圈数不适宜过多(调节杆螺丝扣转动一圈,过热度大约变更1-2℃),经多次调试,直到满意要求截止;

  经验调节方法:转动调节杆螺丝扣变更阀的开度,使蒸发器回气管儿外刚好能结霜或结露。

  三、安装:

    安装前查缉其是否完好,尤其是感温机构局部;

    安装位置,务必在接近蒸发器的地方,阀体应铅直安装,不可以倾侧或颠倒安装;

    安装时,应注意使感温机构内的液体始末维持在感温包内,因为这个感温包应比阀体装落槽一点;

    感温包尽有可能安装在蒸发器的出涎水平回气管儿上,普通应远离压缩机吸气口15m以上;

    感温包绝不可以置于有积液的管路上;

    若蒸发器出口带有气液交换器时,普通将感温包装在蒸发器的出口处,即热交换器之前;

    感温包一般安排处置于蒸发器回气管儿上,并紧贴管壁绑扎紧急,接触处应将氧气化皮扫除净尽整洁,露出金属本色;

    当回气管儿直径小于25mm时,感温包可扎在回气管儿的顶部;当直径大于25mm时,可扎在回气管儿的下侧45°处,以防管子底部积油等因素,影响感温包的准确感温。对蒸发温度低于0度的制冷装置,若结霜后用手摸,有一种将手粘住的阴凉的感受,此时开度相宜;对蒸发温度在0度以上的,则可以视结露事情状况判断。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜认为合适而使用外均衡式热能功膨胀阀。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-02
用一般的膨胀阀就可以的 要想保守点用进口的,那不容易堵塞。浙江金华本回答被网友采纳
第2个回答  2010-09-04
丹佛斯的就好了,品质有保证。
第3个回答  2010-09-04
我们一般用丹福斯的,看你的机组,根据机组和冷量选膨胀阀,不会选可以咨询丹福斯厂家