钢管的跨接地线规格选择不当

如题所述

非镀锌钢管之间及管与箱(盒)之间采用螺纹连接时,应在管接头的两端及管与盒(箱)连接处用圆钢或扁钢焊接跨接地线,其做法见图1-39。

图1-39 非镀锌钢管跨接地线做法

(a)镀锌钢管螺纹连接做法 (b)焊接钢管套管连接做法(c)钢管焊接地线做法 (d)多管进配电箱跨接地线做法

钢管的跨接地线规格选择没有标准,选择截面积不是过小就是过大。截面积大浪费材料,增大成本;截面积小,则故障电流无法流散,带来不安全隐患。跨接地线的规格选择如表1-21所示。

表1-21 跨接地线规格选择表

跨接地线焊接时焊接长度不得小于圆钢直径的6倍,而且要两面施焊,扁钢要小于宽度的两倍,且必须三面施焊,焊后要做防腐处理。不允许用电焊定位点焊束节代替跨接线连接。