我想用S7-200的PLC跟变频器通讯。要怎么才能实现?
这样的情况可以快速学会吗?最好有例子,还有三菱变频器的设置。
举报该问题
推荐答案 2018-04-28
不同设备间的通讯要搞好以下几点
1:硬件连接,S7-200有485通讯口,你要和变频器的485相连,保证接线正确;
2:按照通讯协议设置好通讯参数,包括站地址、波特率、奇偶校验等;
3:访问正确的内存地址,这个地址需要厂家提供。
我手头有案例,你发邮箱过来。我发给你
补充:西门子PLC与三菱变频器通讯应该选择Modbus-RTU协议会方便一些。注意三菱变频器485接口是4W的,西门子PLC485口是2W的,要注意接线正确,这是前提。