我家的格力空调不知道是怎么了?开了一会儿就自动停了,上面的电源指示灯变成绿灯不停的闪烁,我把电源插头

如题所述

1.是空调高压故障而保护停机,原因是可能是天气太热,室外机散热器脏堵热量散发不出去导致,拔掉电源等几分钟才能开机就是因为这个原因,停机后压力恢复平衡,机器冷却下来了,所以才能启动。建议清洗室外机散热器,用清水或喷点空调清洗剂在喷水也可以。
2.风机的问题。如果刚开机时能正常制冷,说明空调压缩机与氟利昂都基本正常,重点查外机风机转速是否正常。外风机不转或转速变慢都会影响空调的正常工作,电流变大,压宿机负荷过重而热保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30
闪就代表有故障了,你要数着灯闪几下,中间有3秒的间隔,闪1下高压保护 2下防冻结保护3下低压保护 4下排气管温保护5下过电流保护 6下通讯故障本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-09-02
是电路版上用虚焊了。一般位置在输出去外机的电路。折下来加加加焊,一般能搞定。
第3个回答  2010-09-09
可能是温度没有设置好