PHC管桩做静载试验时压力没有达到荷载就爆桩头了,连着爆了两根,请问都有哪种原因啊?谢谢
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-09-04
具体原因可能有以下两个方面:
一、管桩质量问题:
1.管桩混凝土强度不够,导致被压爆。
2.管桩桩头内部有空洞、蜂窝等现象。
3.管桩端部两侧的合缝口跑浆、漏浆。
4.施工过程中桩头受损。
二、静载试验操作不当:
1.管桩断面未处理平整,受力不均;
2.管桩断面与压板间设备的缓冲介质不平整;
3.加力过快。本回答被提问者采纳
第2个回答 2018-07-10
650顿土堆了一半不到桩就爆了,主要问问在哪里
相似回答
PHC管桩爆桩头了,请问都有哪种原因
啊?怎么处理
答:
如果你是还没到标高,比如刚开始打一节
就爆头
的话,看能不能接咯,不能接的话就只好在边上补桩了
PHC管桩
爆头是什么
原因
??
答:
一个是桩帽有问题,换个桩帽试一试;再一个就是管桩自身的原因,管桩的配筋不够,强度不够
。摩擦桩不应当看贯入度,应当以入土的深度为主,贯入度为附,如果以贯入度为主的话,那就是端承桩了。
PHC管桩静载试验
未
达到
单桩承载力设计标准,专家提议要求补强,提出要注 ...
答:
非常赞同chinapile的回答,管桩静载试验未达到单桩承载力的设计标准,
一般静载试验不达标的原因是地质勘探数据不准造成
。以个人经验首先分析原因,一、了解PHC管桩的有效桩长是否达到设计标准;二、了解静载试验桩的沉降量是否有规律;三、采用筒式柴油锤或液压锤机械设备重复施打(采用)看是否能满足承载...
浅谈
PHC管桩
静压施工工艺及质量控制?
答:
工程结束后选取4根
桩做了静载试验,
20m桩长静载试验极限承载力为1980kN,18m桩长静载试验极限承载力为1980kN,随机抽测了114根桩做低应变动测检验,结果I类桩100根,II类桩14根。检测结果表明,桩基工程质量全部达到设计和规范要求。2工程地质条件根据工程勘察资料,与静压
PHC管桩
施工有关的土层特性如下:(1)杂填土:...
PHC管桩
采用静压桩机打
桩时,
送桩时不用送桩器而是直接用管桩送桩,请 ...
答:
当吨位过大送桩的那根桩会引起桩头破坏,桩身会被夹成纵向裂缝,严重会导致断桩