水泵跳闸是什么原因?求解

如题所述

1.在这种情况下,有可能水泵的功率和电流已经超过了空气开关的一个极限,也就是说,功率不足。解决这个问题的方法是更换一个大功率开关。2.也有可能是水泵密封失效,导致水进入水泵,导致水泵盘管漏水。在这种情况下,水泵一打开就会跳闸。通常情况下,这种可能性较大。如果要处理这样的问题,必须先清洗水泵内部,然后找相关维修部门维修更换内部的密封件。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
一、故障现象: 发电厂125mw机组自投产以来,水泵偶尔会发生一合闸即跳闸的问题,并无任何信号继电器掉牌。在排除了开关机构故障后,按常规方法检查电缆、二次回路接线和各继电器及其定值都正常,再次启动又往往成功。后怀疑是dcs系统软故障造成的,但改在控制盘上操作,仍会出现此现象。 二、查找原因: 为查清楚此现象的原因,观察开关合闸过程中各表计的变化情况,以确认是何原因使其跳闸。试验其中电压表监视微机跳闸回路,毫安表监视差动继电器1cj、2cj动作情况,电流表监视热工保护回路。接好表计后,启动给水泵,经过一段时间的试验,终于有一次水泵一启动即跳闸,同时观察到毫安表的指针偏转了一下,其它监视表计没有反应,新换上的xjl-0025/31型集成块式信号继电器1xj亦动作掉牌,表明是由差动保护动作导致跳闸。本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-02-11
三相异步电动机的水泵跳闸的原因可能是漏电保护跳闸,过载故障,缺相故障了。
检查水泵的绝缘电阻,负载是否过重,电源电压降是否过大,控制线路是否接触不良?
第3个回答  2020-12-09

查水泵电机电流

相似回答