塔吊基础施工要点

如题所述

1.不需对基础进行处理的情况

当塔吊基础位置宽畅,基础土层浅时可按塔吊基础图直接施工,基底应满足设计要求,一般为0.2—0.3MPa,很容易满足或处理好。为防地下水浸或稳妥起见,通常都是将基底置于硬底上更为保险。超过基础深的部分可用C15片石砼浇注而成,需要注意的是塔吊基础往往因为业主节约投资要求改用片石砼,曾出现过施工单位因用泥岩充作片石而导致塔吊倒塌的事故。

2.土层较深的情况。

(1)土层厚度在8m以内多采用加桩的方式解决。即矩形墓础做承台,四角各挖800桩适当嵌岩,按构造配筋即能满足要求。十字条形基础则要挖5个桩并对基础内配筋进行复核。

(2)若土层厚超过8m,且因挖孔桩耗材较多且不安全,可考虑采用较小直径钻孔桩解决。此时需施工单位提供塔吊平衡力矩计算书以便检验。较早的说明书未提供数据,只能直接引用原基础要求的地基承载力折算的抗倾覆力矩作依据,其计算结果比较保守,对地基承载力的要求也偏高。

(3)复核方法按桩底地基承载力及桩间距离计算抗倾覆力矩。这种方法受力形式明确、计算相对简单。

3.基础位置不够的情况。

这种情况一般是塔吊基础刚好在陡坡下或崖边,其水平位置不能置放塔吊矩形基础(十字条形基础不适用)。施工单位将塔吊基础缩小至保证塔身安装尺寸,将其置于放大的独立桩基之上。该种基础形式也可用于土层较深且土质较差的地方。该种基础形式计算较为复杂,应慎用,计算内容为:

计算塔吊平衡力矩及竖向荷载,应考虑风荷载影响。

确定桩径,通常取中1.2~由1.5m(25-63型塔吊)。

确定嵌岩深度及扩大头尺寸,计算嵌固力矩。

计算需要的地基承载力并与地勘数据比较。

计算配筋,直接计算用迭代法,复核时可将圆形桩用正方形等效截面代换以简化计算,还应进行抗拔验算。

构造要求按桩基规范处理。

此种方案必须严格控制施工质量,如嵌岩深度、岩芯试验数据、砼质量、钢筋锚人承台长度等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-30
我知道哦,就是字多了不爱打哦
相似回答