电接点压力表怎么用继电器控制的接线

如题所述

追问: 我知道接点控制继电器,现在我就是不知道继电器怎么接线呀?还有就是我现在控制到最高点电机就停了,没有到最低点电机又开始工作了。请问你我现在线那里接错了。 回答: 说详细一点 追问: 我现在是用两个中间继电器,一个交流接触器,和一个接点压力表,去控制真空泵的工作。现在我能把真空泵控制到我设置的最高点就停止工作了,但是还没有到我设置的最低点就又工作了,我想请问你,我中间继电器那里接错线了?谢谢 回答: 电接点压力表是几颗线 追问: 3根线,一根电源线也就公共线,其他一根最高点控制线,一根最低点控制线。 回答: 把压力表高压接点(常闭点)当电源进线,低压接点(常开点)当输出接中间继电器的常开辅助触点一端并接入中间继电器的线圈,公共线接中间继电器常开辅助触点的另一端。最后用中间继电器的另一组敞开触点控制接触器的线圈。 追问: 说具体点好吗?还有就是我这个压力表它的最低,指针打起来就会把最低点的触点顶开了,这时候我该怎么去提供电源呢? 回答: 你不是说你的压力表是三可显得吗,按照我说的接没问题。你说的压力表最低顶开了没看明白,说详细点好吗。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-15
  电接点压力表用继电器控制的接线;一种是有液位电极和继电器连接,一种是由液位信号输出到该继电器用来控液位的。电接点压力表是指压力表带电接点信号输出,当高位的时候导通,通过测量压力来控制液位,并输出到继电器控制后续设备的。
  电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。
相似回答