125kva变压器用高压计量合理吗?

如题所述

125kva变压器电流计算:
计算125KVA变压器额定电流:
I=S/1.732/U=125/1.732/0.4≈180(A)
互感器可以选择200:5的,电度表可选择3*1.5(6A)三相四线有功电度表追问

它是高压计量,变压器的损耗都成我的了,所以我才提问

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-06-14
是高压户就合理追问

125变压器,供电公司帮我装的高压计量,交电费损耗太大,都差不多二块钱一度了,又不知道怎么算变压器损耗,

追答

加功率补偿