电表进出线处各安装一个63A的漏电保护器,合上进线处的漏保,出线处漏保一合上进线处的就跳,求解
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-02
两个漏电开关可并接在电表出线端。在两个漏电开出线端再分别接各自独立电路。漏电开关不可串接,漏电开关带短路和过载保护更佳。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQcQcRF4c4ccRGGQQRL.html
其他回答
第1个回答 2017-09-02
拍个照看看
追答
应当是接错了
相似回答
把漏电开关的
出线
接到另
一个漏电
开?
答:
两个
漏电保护器
开关是可以串联的,不过这是没有必要的。漏电保护开关的可靠性都比较高,无论是
安装一个
漏保还是两个
漏保,
当遇到漏电故障时都会正常跳闸。 家中的配电箱空间有限,如果串联两个漏电开关可能会遇到无法安装的问题;而且安装两个漏电开关的成本会比较高,还增加了一个易发故障点。如果担心漏保...
安装
了两
漏电保护器,
总线路装
63A的,
32A装在普插线路上的,普插短路测试...
答:
因为两者为同一供电系统的上下级关系,所以两者会32A
漏保
下属线路
漏电
时不仅32A漏保能检出漏电电统,做为线路总开关的
63A漏保
也会同时检出漏电,故两者会同时跳闸。
安装
了两
漏电保护器,
总线路装
63A的,
32A装在分层线路上的,跳闸时总是...
答:
总漏保下面不止一个分路吧,家用
的漏保63A
和32A
的漏电
动作值都是30mA,这种情况很可能是各个分路
的漏电
流都比较高,使的总的漏电流接近总漏保的跳闸设定值,此时32A漏保回路的漏电流稍微有点变大,但是还不足以引起32A的漏保跳闸,就有可能导致总漏保跳闸。建议把总漏保改为空开,各个分路设置为漏保。
漏保
的正确接线方法
答:
1、颜色标识:在进行漏保接线时,首先要注意颜色标识。一般来说,蓝色代表零线,棕色代表火线,黄绿色代表地线。在连接漏保前,必须先检查电源线缆标识是否正确,确保接线正确无误。2、接线紧固:漏保接线需要用螺丝固定,所以在接线过程中要注意螺丝的紧固程度,以避免安装不稳或松动导致
漏电保护
失效。3、...
漏电
保安
器进线
端和
出线
端弄反了对
电表
走字有影响吗?
答:
如果漏电保安器的进线端和出线端弄反了,电路会发生倒接,可能导致
漏电保护
失效或者保护不灵敏,存在一定的安全隐患。这种情况下,如果出现漏电
,保护器
可能不能及时跳闸,影响
电表的
使用。此外,如果电路接法错误,还可能对电器的正常运行造成影响,甚至损坏电器。因此,建议及时纠正接线错误,确保电路的正常...