应急疏散指示标志灯与应急疏散照明灯有什么区别

如题所述

一、两者的作用不同:
1、应急疏散指示标志灯(即安全出口指示灯)的作用:安全出口指示灯是为人员通往安全地带的一种指示灯具,因此保证安全出口畅通是防止发生群死群伤事故的重要措施。
2、应急疏散照明灯的作用:当出现紧急情况,如地震、失火或电路故障引起电源突然中断,所有光源都已停止工作,此时,它必须立即提供可靠的照明,并指示人流疏散的方向和紧急出口的位置,以确保滞留在黑暗中的人们顺利地撤离。

二、两者的概述不同:
1、应急疏散指示标志灯的概述:安全出口即各种公共场合的逃生出口,安全出口是人员密集场所的一个重要安全设施。在发生安全事故时,人员密集场所中的所有人员主要通过各个安全出口迅速逃离事故现场,实施救援的人员也主要通过安全出口进入事故现场,营救受困者或者抢救财产。
2、应急疏散照明灯的概述:应急照明灯是在正常照明电源发生故障时,能有效地照明和显示疏散通道,或能持续照明而不间断工作的一类灯具。广泛用于公共场所和不能间断照明的地方。
三、两者的相关要求不同:
1、应急疏散指示标志灯的相关要求:
(1)消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
(2)消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
(3)安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
(4)疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
2、应急疏散照明灯的相关要求:
(1)采用优质超高亮LED发光,表面亮度≧15cd/㎡,均匀、柔和、穿透力强。
(2)应急转换时间≤0.2S,具有完善的过充、过放电保护功能。
(3)选用顶级免维护镍镉电池组,应急时间≧90min。
(4)为了确保应急时间足够长,使用前请必须充电>24h。
参考资料来源:百度百科-安全出口指示灯
参考资料来源:百度百科-应急照明灯
参考资料来源:百度百科-消防疏散指示灯
参考资料来源:百度百科-消防应急灯
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-24
根据我对法规的理解,应急照明分为三类:应急疏散照明,备用照明,安全照明。
1.应急疏散照明用于紧急时避难疏散用。主要有疏散照明(平时不亮,停电或火灾时点亮,比如猫眼灯)和疏散指示照明(带绿色箭头和小人的出口指示灯)。这类照明是需要消防认证的。电源需要双电源末端切换。有备用电源时(如发电机),需要备用电源候补。照度一般在0.5-10Lx。
2.备用照明用于重要机房和设施,防止停电造成运营停止。因此都是设置在不能断电的场所,比如消防控制室,监控室,数据中心,通讯机房等。平时正常点灯,停电或火灾时自动切换到应急电源端。灯具没有硬性要求,电源为双电源末端切换,同样有备用电源时,往往需要候补。照度不低于正常照度。
3.安全电源,也有叫作工作电源的,顾名思义,停电会造成生命危险,保证安全为目的。一般设在工厂车间(车床,炼钢等),隧道,医院等。照明灯具无硬性要求,电源双电源末端切,有发电机等备用电源时需候补,照度满足实际需要即可。

应急照明是需要带有EPS电源的,容量根据建筑物的规模而定(是否是超高层建筑等等)。其实所有消防设备(包括应急照明)只要有2路电源,末端切即可。但是各地消防部门审查要求不同。往往有备用电源的,都让你给消防接上。因为有发电机的,都不是小规模,都属于专项项目,是重点。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-03-19

相似回答