在plc模拟量计算中是怎么算的,一个变频器是一个模拟量吗?什么才算模拟量,开关量,求解,感激不尽

如题所述

我以你销售工程师的角度来解释这个问题。一个变频器,一般需要以下信号:模拟量输入信号(控制频率),模拟量输出信号(反馈实际频率),变频器启停控制开关量信号,变频器运行反馈开关量信号,变频器故障反馈开关量信号,合起来就是2个模拟量(包括输入和输出),3个开关量。
什么是开关量,动作不是开就是断的就是开关量信号,像变频器启停,开关量信号合上,变频器就启动,开关量信号断开,变频器就停止,这类,由触点组成的开关动作的信号,就是开关量。
什么事模拟量,包括4-20ma电流信号,0-10v电压信号的,不同于开关量信号的就是模拟量信号,像传感器,变送器,PLC模拟量模块等设备应用的都是模拟量。
一个机械,需要多少开关量和模拟量,你可以让他们拿电气图纸,你要是理解了开关量和模拟量信号,看图纸就很容易统计知道。
像做项目预算,统计PLC
的I/O点,就很严格的区分,到底整个项目有多少的开关量输入输出,多少的模拟量输入输出。
有不明白的你可以继续提问。