为什么被测空气露点温度下的饱和蒸汽压就是被测空气水蒸气分压力?

如题所述

1、 用热电偶测温时为何要求冷端温度恒定?当用动圈表配合热电偶测量温度时,若冷端温度不是 0 ℃,可采取那些措施?
Ans: 热电偶测温是利用热电效应原理,热电势E(t,t0)=e(t)-e(t0) 如果一端温度t0保持不变,即e(t0)为常数,则热电势E(t,t0)就成为温度t的单值函数,这样只要测出热电势的大小,就能判断测温点温度的高低。
a.预置机械零位:将仪表的机械零点调至当时的冷端温度;
b.沐浴法:将热电偶冷端分别插入盛有绝缘油的试管中,然后放入装有冰水混合物的容器中;
c.补偿导线法;
d.利用温度补偿器对冷端温度进行自动补偿。
2、 写出暖通、燃气专业常用的几种标准化热电偶的名称、分度号及测温上限。
Ans:铂铑30-铂铑6,分度号B,长期上限1600℃,短期上限1800℃;
铂铑10-铂,分度号S,长期上限1300℃,短期上限1600℃;
镍铬-镍硅,分度号K,长期上限1000℃,短期上限1200℃;
铜-康铜,分度号T,长期上限350℃。
3、 画出动圈式仪表、热电偶、补偿导线、参比端温度补偿器、连接导线构成的测温系统图,并说明各部分连接时应注意哪些问题?对线路电阻有何要求?
Ans:测温系统图

注意事项:1)热电偶与补偿导线、温度补偿器要配套使用;
2)预置零位;
3)对线路电阻的要求:为了减小误差,提高测量精度,动圈仪表的外接线路的总电阻规定为15Ω;
4)在0~100℃,补偿导线与热电偶具有相同的热电特性。
4、 用分度号为K的热电偶测温,测量时未用补偿导线和冷端温度补偿器,动圈表机械零位在标尺0℃,热电偶冷端温度为20℃,当动圈表指示在500℃时,问被测温度是不是500℃?若不是,应为多少?