55问答网
所有问题
冷库制冷压缩机怎么加氟
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-21
冷库制冷系统加氟调试技术:
1、测量电源电压。
2、测量压缩机三项绕组电阻值和电机绝缘情况。
3、检查制冷系统各阀门开闭情况。
4、抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%—80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。
5、开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常,压缩机三相电流是否平稳。
6、正常降温后,检测制冷系统各部分,排气压力、吸气压力、排气温度、吸气温度、电机温度、曲轴箱温度、膨胀阀前温度,观察蒸发器、膨胀阀结霜情况,观察油镜油位及颜色变化,设备运转的声音有无异常。
7、根据冷库的结霜和使用情况设定温度参数和膨胀阀开启度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQcIG8e8c8FcLLRcQcL.html
其他回答
第1个回答 2015-07-17
最好找有经验的维修人员追加,自己追加容易出问题
如果自己想追加的话,首先找到相同型号的氟利昂,
找到冰柜的冷媒系统注氟口,用软皮管接上,氟利昂罐放在台秤上,启动冰柜,慢慢打开阀门,进行慢慢追加
最好不要追加液态,容易将压缩机损坏掉,同时注意安全,防止冻伤手
本回答被网友采纳
相似回答
冷库
如何加氟
答:
冷库压缩机怎么加制冷剂?
有2种方法:1.加液态制冷剂
,制冷剂钢瓶斜放,底部抬高,制冷剂钢瓶出口接专用软管,软管另一头接储液器,略放制冷剂驱除管内空气后,拧紧接头,开启阀门,加到储液器观察镜高位线停止。2.加气态制冷剂,制冷剂钢瓶竖放,制冷剂钢瓶出口接专用软管,软管另一头接压缩机吸入...
冷库压缩机
的
加氟
地方?
答:
您好 一般压缩机的低压口与铜管连接的地方都有三通检修阀的,
在三通阀处加制冷剂就可以
。
冷库
半封闭
压缩机
打压、检漏、抽真空、加油、
加氟
操作步骤是什么...
答:
\x0d\x0a加氟:在真空情况下,
从储液瓶加注,用手摸着储液瓶高三分二处,加液到手感觉冰凉停止加,从低压补加少量气体,开机,再补加到制冷剂与外界温度相对应的冷凝压力
。开始调试。若使用中的运行系统,则要结合当前库温与压缩机回冷情况,配合调节膨胀阀开度,适当慢慢加注。
氟利昂
制冷机怎样加氟
答:
方法/步骤
1、将制冷机开制冷,用两根加氟管,一根加氟管一端接在氟利昂罐子加氟嘴上
。2、另一端接三通压力表阀,另一根的一端接表阀的输出端。3、用扳手将外机的低压端加氟嘴的盖帽拧开,将第二根加氟管另一端装在外机低压端加氟嘴上。4、打开氟利昂加氟嘴上的阀门可直接向空调加氟。5、...
冷库制冷机怎么加
R22冷媒?
答:
如果确定压力表没坏的话,你的机器
制冷
系统有堵塞的现象。
加氟
是这样加的,先把加氟换连接在低压阀的工艺口处,打开制冷剂量瓶子把软管里面的空气排干净,在把低压阀关闭一圈到两圈,再打开制冷剂瓶子加氟
大家正在搜
冷库怎么加氟多少压力
冷库制冷机加氟视频
冷库制冷机组加氟教程
冷库压缩机加氟口在哪
冷库制冷压缩机哪个好
R22制冷压缩机冷库用
大型冷库制冷压缩机
冷库制冷压缩机价格
3匹风冷冷库加氟几个压力
相关问题
冷库压缩机怎么加氟的图片
冷库制冷机组应该怎样加氟?
冷库 如何加氟
冷库如何加氟?
冷库制冷怎么加氟,怎么排真空,详细点。
冷库压缩机加氟视频
冷库压缩机的加氟地方?
冷库机组怎样调试加氟