电线怎么选线鼻子

怎样功过电线的粗细选择线鼻子
也就是多粗的电缆用多少安的线鼻子

买电缆的时候比如35的电缆,就选35的线鼻子,只是它的零线要选16的线鼻子,还有铝线分铜铝过度 纯铝线鼻子。

一、铜鼻子

铜鼻子又称线鼻子、铜接线鼻子、铜管鼻,接线端子等,各地方和各行业叫法不一。是用于电线电缆连接到电器设备上的连接件, 顶端这边为固定上螺丝边,末端为上剥皮后的电线电缆铜芯。大于10平方的才使用铜鼻子,小于10平方的电线不使用铜鼻子,改用冷压线鼻。铜鼻子有表面镀锡和不镀锡、管压式和堵油式之分。

二、铜鼻子的主要适用范围

家用电器,电气业,机械设备厂,船厂,配电柜配电箱等。产品外观规格良好,导电性能好,安全。

型号1:DT,是由T2铜棒做成, 产品外貌为锅铲圆头,可用于密封堵油,顶端这边为固定上螺丝用,末端插进剥皮后的电缆用端子钳压紧即可。

型号2:DTG,是由T2铜管冲压而成,重量略轻于DT,在不需要密封堵油的连接时可代替DT。做工比DT简单快速,价格也相对便宜。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-20
恩 你买电缆的时候比如35的电缆 就选35的线鼻子 只是它的零线要选16的线鼻子 还有铝线分铜铝过度 纯铝线鼻子
第2个回答  2010-05-20
根据导线的mm²选择, 最好是多大的mm²就选择多大的线鼻子。

正规的线鼻子上面都标有mm²的钢印号。

http://image.baidu.com/i?ct=201326592&cl=2&lm=-1&tn=baiduimage&pv=&z=0&word=%CF%DF%B1%C7%D7%D3&s=0本回答被提问者采纳
第3个回答  2019-01-06
导线截面积的选择和电流大小成正比关系,工程上你可以按铜导线1平方毫米5-8a,铝导线1平按3-5a大概估算,给你一个常用的口诀吧,也不用刻意去记那一个规格的载流量了:
铜芯电缆导线安全载流量计算:
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2
的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
以上数值是铝线的,铜线的按大一级算,例如10平方的铜线按16平方的铝线计算