请教下同行,PLC控制步进电机和接触器来控制三相电机,发现奇怪的现象,当步进电机停止时,接触器打打

请教下同行,PLC控制步进电机和接触器来控制三相电机,发现奇怪的现象,当步进电机停止时,接触器打打开三相电机,步进电机不动,当控制关闭接触器是,步进电机会抖一下,关键是有时候抖有时候不抖,接地也接过了,为什么会出现这种情况?

没用过这类电路。
如果接触器的线圈是直流电压控制的,那么极有可能是接触器线圈断电时产生的反向电动势的影响,如果真是这样,在接触器线圈上并联一个续流二极管就行(续流二极管是反接的)。
仅供参考。
因为直流继电器的控制电路常会用到续流二极管。追问

你好,我是用24v中间继电器控制220v电压再控制接触器,不知道是否有影响,请指教

追答

你的24V是直流还是交流?220V是直流还是交流?

追问

24V直流

继电器是直流24V,控制接触器的交流220v

追答

你的继电器的线圈上并联一个1N4004之类二极管试试,即并联一个续流二极管(注意和电源反接)。