安装无负压供水设备要注意哪些?

如题所述

安装无负压供水设备要注意以下4点:

1、将无负压供水设备吊放在预先做好的基础上,用水平仪找平垫好。

2、连接好各部件之间的管道与阀件。

3、调整压力表,根据实际楼层的高度,使低限保证高层有水为易,上限不得超过工作压力。

4、关闭出水阀,合上电源开关,设备投入正常运行,表动位针运行到上限点自动停泵,打开出水阀,动位针运行到下限点自动开泵为正常。

还有什么问题可以直接联系广州奥凯供水设备有限公司或者百度一下广州奥凯供水设备有限公司也可以。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-05-24

无负压供水设备工作原理

  设备初次运行时,先根据当地自来水管网进水压力最低限值限定为压力保护值,稳流补偿器内空气通过真空抑制装置直至完全排出,设备通电置于自动工作状态。微机控制系统实时检测自来水管网进水压力与用户管网供水压力。

  用水低峰时,当自来水管网供水量足、供水压力完全满足用户管网压力要求,微机控制系统控制水泵进入睡眠状态或由稳压系统进入稳压、保压状态,用户的用水均从设备旁通管直接供给用户,节能100%。

  用水高峰时,当自来水管网供水量足、压力不足时,微机控制系统根据水泵进水口的自来水进水压力和用户所需用水量,变频软启动水泵,实行叠加增压,差多少,补多少,即充分利用自来水管网原有压力,又确保用户所需压力恒定。

  当自来水管网供水压力下降到事先设定的保护压力值时,微机控制系统通过限压保护装置保证自来水管网供水压力不再下降、底层直供水用户管网压力不破坏,加压用户的水量又能够满足。

  当系统停电时,恢复自来水管网自然供水;来电时,自动唤醒。

  当自来水管网停水,稳流补偿器内水位下降到最低水位时,系统自动停机;来水时,恢复正常运行。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-05-22
一 所选无负压设备型号应正确,无负压型号一般是生产厂家自己定的,所以前期必须要根据你的使用要求咨询好厂家,根据他们提供的方案选好设备型号.
二 要对设备的占地面积知道,看看现有的泵房是否可以顺利安装,这要看设备占地面积和高度,泵房门的宽度及高度及泵房面积等.
三 根据厂家提供的技术资料,规划好进水管口和出水管口的大体位置.一般设备生产厂家是不安装所联管道的,所以安装前一定要协商好,怎么连接管道,有谁来做.
四 厂家最后提供的技术资料(使用说明书和图纸)非常重要,一定要有负责该设备的部门收好.否则丢失后,一般厂家是不会再次提供说明书的,维护比较麻烦.
五 厂家的技术人员调试时,一定要有专人学习怎样使用.如果不会使用一遇停电或停水,下次使用本来很简单的事,也会使人头疼.
第3个回答  2010-05-25
设备应具有省级以上质量技术监督部门的检测报告、设备生产许可证及省级卫生行政部门颁发的卫生许可批件。
设备及组件,包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求,不能对水质造成污染。
无负压加压供水设备启动时,泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。
设备必须具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。
设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于0.20Mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。
设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。
使用无负压加压供水设备时,水泵进水口前必须安装符合国家建设部CJ/T160-2002标准要求的倒流防止器。