电感性负载,并联电容后电源还能提供多少功率怎么理解?

如果是这样!电感性负载,并联电容后电源还能提供多少有功功率怎么理解?

负载的有功功率不变,无功功率减小,电源提供的功率减小,相当于电源负担减轻!!!

感性负载,并联电容后,电路的有功功率不变,电源所消耗的视在功率减小,因此电源还可以带更多负载。例如:一台5KVA的电源,没有并联电容,电路的有功功率3KW,无功功率4KVar,这时候电源提供的功率为3X3+4X4再开方得5KVA,已经是满负荷运行了,理论上不能再增加一个100W的灯泡,但是,如果我们在原来的感性负载两端并联电容,假设并联电容后的无功功率为2KVar,则视在功率为3X3+2X2再开方得3.6KVA,那么电源还可以接100W的灯泡14个!!!神奇吧!好好学习哦!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-29
1、系统的容量并没有增加;电源还是那个电源,源还是那么大能力;
2、感性负载两端并联电容,从电路上分析,改善了交流阻抗,从而使电源的功率因数很高;电源的效率较好;
3、不一定还能增加电灯泡哟、、、根据电路计算,因为增加电容可能还增加了交流阻抗的有效值,
4、其实感性负载终端并联电容式一种无功补偿的做法,这么说(如题)是一种固定的简单无源补偿,如果根据负载的情况实时调整控制策略实现电容大小对负载的运行特性而变化以实现功率因数最高,最好是动态无功补偿;
第2个回答  2013-10-29
电感性负载,就是在负载中既存在电阻性质的负载,也存在电抗性质(电感)的负载,也就是说负载是由电阻和电感组成的。负载通电后,电阻消耗电能,消耗的能量由电源提供(有功功率P);而电感线圈虽然不消耗电能,但是它在不断地将电能和磁能进行转化,这部分功率也由电源提供,“占用”了电源的一部分容量,这部分功率称为“无功功率Q”。
当电感性负载并联电容器后,由于电感和电容的电流方向正好相反(电感电流之后电压90°,电容电流超前电压90°),此时电容器相当于一个“电源”,电感所需要的无功功率正好可以由电容器来提供,这样整个负载系统所需要无功功率减少,必然使得负载所需的视在功率(S)减少。电源可以减轻负担,提供给负载的视在功率减小,由于S=UI,那么负载电流必然下降,增强了电源带负载的能力。
相似回答