55问答网
所有问题
钢筋焊接都有哪些要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-08-27
混凝土结构规范
第9.4.9条 纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。
位于同一连接区段内纵向受力钢筋的焊接接头面积百分率,对纵向受拉钢筋接头,不应大于50%。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。
注;1装配式构件连接处的纵向受力钢筋焊接接头可不受以上限制;
2承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,如在受拉区内配置的纵向受力钢筋少于3根时,可在跨度两端各四分之一跨度范围内设置一个焊接接头。
第9.4.10条 需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,且严禁在钢筋上焊有任何附件(端部锚固除外)。
当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋必须采用焊接接头时,应符合下列规定:
1必须采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边;
2同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于25%,此时,焊接接头连接区段的长度应取为45d(d为纵向受力钢筋的较大直径);
3疲劳验算时,应按本规范第4.2.5条的规定,对焊接接头处的疲劳应力幅限值进行折减。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQRecRI8QeIRFcQcFF4.html
其他回答
第1个回答 2022-09-30
钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须有焊工考试合格证,并在规定的范围内进行焊接操作。
应按规定进行焊接试验。
试验应按同品种、同规格、同一焊工划分。工程每三层,且不超过3000m2为一批,每批试件不少于一组。
集中加工的钢筋,加工单位应提供焊接试验报告单。
相似回答
钢筋焊接都有哪些要求
答:
(1)焊接时,引弧应在帮条或焊缝处进行,不得烧伤主筋
。
(2)焊接地线与钢筋应紧密接触
。(3)焊接过程中应
及时清渣,焊缝表面应光滑,焊坑应填满
。(4)接头应采用双面焊缝,条件不具备时,可采用单面焊。
钢筋焊接
规范是
什么
?
答:
1、焊接时,引弧应在垫板、帮条或形成焊缝的部位进行,不得烧伤主筋
;2、焊接地线与钢筋应接触紧密;3、
焊接过程中应及时清渣
,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满。5、
两主筋搭接接头处做一定的弯度
,保证两主筋轴线在同一直线上;轴线偏差≤0.1d 7、焊缝表面应平整,不得有凹陷或焊瘤...
钢筋焊接
的规范
要求
答:
1、同一受力钢筋上宜少设连接接头,不宜设置2个或2个以上接头
。2、电阻点焊适用于钢筋焊接骨架和钢筋焊接网,焊点压入深度应为较小钢筋直径的百分之18指百分之25。3、
接头位置宜互相错开
,在连接范围内,接头钢筋面积百分率应限制在一定范围内。
钢筋焊接
接头规范及
要求
答:
钢筋
搭接规范
要求
如下:1、建筑钢筋搭建应优先采用机械连接,也可采用绑扎搭接或
焊接
方式。2、HRB335钢筋搭接长度27分米,钢筋HPB400搭接长度33分米。3、钢带搭接时,中间和两端共绑扎三处,并且必须分别绑扎后,再用交叉绑扎。4、墙壁、柱立筋和底板的水平主筋交接处必须绑扎牢固,如悬臂长时,交叉部位必须...
钢筋焊接
规范
有哪些
答:
连续闪光对焊所能
焊接
的
钢筋
直径上限应根据焊接容量,钢筋牌号等具体情况面定,并应符合该规程表4.3.2的
要求
。闪光对焊时钢筋径差不得超过4mm。二根钢筋的轴线要在同一直线上。3、电渣压力焊:将两钢筋安放成竖向对接形式,通过直接引弧法或间接引弧法, 利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下...
大家正在搜
钢筋焊接焊条要求规范
基础接地钢筋焊接的规范要求
钢筋搭接焊规范要求
钢筋焊接要求
钢筋焊缝要求
钢筋绑扎和焊接哪个好
钢筋焊接接头
钢筋焊接接头试验方法标准
焊接钢筋搭接长度