多少千瓦的变频器可以带动5.5KW电机

如题所述

一般是用5.5KW或者是7.5KW的变频器就够了,这主要取决于变频器的额定输出电流,只要变频器的额定输出电流≥变频电机的额定电流,就可以了。

另外,还需要考虑变频器与变频电机之间的连接导线的长度,现在,圈内人士的共识是,如果是国产变频器,变频器与电动机之间的连接导线的长度≥50米,就建议选装MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、正弦波滤波器等器件来延长变频器的有效传数据距离;如果是进口变频器的话,一般是变频器与变频电机之间的连接导线长度≥100米,就建议选装变频器专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、正弦波滤波器等器件来延长变频器的有效传数据距离。

变频器输出端的电压波形实测图


扩展资料

一、变频器和电机连接的电缆线多长需要安装电抗器

变频器与电机的距离较长时,电缆的压降会导致电机的转矩降低,电缆的高频漏电流会增加,从而引起变频器输出电流的增加,使变频器发生过流跳闸。除了选装变频器专用输出电抗器外,还可以采取其它分布电容削减措施(电缆外不要使用金属套管,将各相电缆分开进行接线等),同时降低载波频率这个参数,来减小高频漏电流。

二、变频器和电机的电缆和布线方法

1、变频器和电机的距离应该尽量的短。这样减小了电缆的对地电容,减少干扰的发射源。

2、控制电缆选用屏蔽电缆,动力电缆选用屏蔽电缆或者从变频器到电机全部用穿线管屏蔽。

3、电机电缆应独立于其它电缆走线,其最小距离为500mm。同时应避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线,这样才能减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰。如果控制电缆和电源电缆交叉,应尽可能使它们按90度角交叉。与变频器有关的模拟量信号线与主回路线分开走线,即使在控制柜中也要如此。

4、与变频器有关的模拟信号线最好选用屏蔽双绞线,动力电缆选用屏蔽的三芯电缆(其规格要比普通电机的电缆大档)或遵从变频器的用户手册。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考