空调风口风阀怎么设置?

如题所述

按顺序280°c常开排烟阀,280°c电动常开防火排烟阀 ,止回阀,70°c防火阀,280°c防火阀。一般图例是这么解释的,你可以看看你的图例。

F代防烟防火,D代表风阀,V代表调节

大型公共建筑的空调采暖系统一般由冷热源(制冷机、冷却塔、锅炉等),输配系统(水泵、空调箱风机)和末端空调设备(表冷器、风机盘管等)组成,见图10-1.基本的空调过程是由冷热源产生冷或热量,经风机或水泵输送到房间内,再经送风口、风机盘管等末端空调设备将冷或热量输送进房间内,从而保证房间的环境要求。 

空调系统的选定需要考虑建筑物的用途、性质、热湿负荷点、温湿度调节和控制的要求、空调机房的面积和位置、初投资和运行维修费用等许多方面因素。 

按输配介质的不同,可将空调系统分为全空气系统、空气-水系统、全水系统、制冷剂系统四大类。在广义的概念中,他们分别包括以下类型的系统: 

全空气系统:含常规送风空调系统和通风系统; 空气-水系统:风机盘管+新风、诱导管+新风; 

全水系统:风机盘管系统、辐射板空调系统、常规采暖系统; 制冷剂系统:家用空调器、冷库系统、VRV机组等。

暖通空调风口、风阀的设置
1.送、排风口的距离要适当
排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路
2.选用合适的风阀
从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。
①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。
②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。
③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀
④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。
⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答