楼高15米水平最远用水点13米,共20个卫生间及厨房用扬程32米、流量8立方的变频水泵可以吗?
是公寓,20户按每户4人0.5吨计算,厨房卫生间都是用单龙头
举报该问题
推荐答案 2010-06-11
水泵的参数中流量不能与扬程比较。扬程也就是压力够了,但是终端最大需求“涌”水量,决定你的泵的流量是否够用。
20个什么样的卫生间?以及厨房的最大“涌”水量是多大?这些还需你在初步计算一下。计算式按最大流量算,在富裕出5%--10%即可。
如果没有其他用水 那够用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQRL8GI84.html
其他回答
第1个回答 2010-06-19
应该可以。因为你20个卫生间总不可能同时用。8立方流量正常可以供应10个卫生间一起用
相似回答
楼高15米水平最远用水点13米,用扬程32米流量8立方的变频水泵
可以吗
答:
可以!
扬程
50
米的
电机
水泵
大概配置
答:
1)
流量
400立方米/H,
扬程
50米 ,电机功率90KM 2)流量50立方米/H ,扬程50米 ,电机功率15KM 3)流量81立方米/H ,扬程67.5米, 电机功率30KM
商业建筑空调节能技术措施探讨?
答:
例如北京某饭店冷却水系统为开式系统,制冷机房和冷却水池设在一层,冷却塔设在十层屋顶,距地面33米,冷却
水泵扬程
为67米,配电功率为180kW,而改成闭式冷却水系统后,冷却水泵扬程只需25米,配电功率仅为75kW,每年可节电18万度,合人民币10.8万元。5.2减小阀门、过滤器阻力阀门和过滤器是空调水管路系统中主要的阻力部件...
送审暖通施工图常见问题?
答:
12.闭式空调水系统的膨胀管未接在循环水泵吸入侧总管上,膨胀水箱最低水位与系统
最高点
之间高差小于0.5m。(三)使用标准图的问题1.有的工程明明可使用国标图而不列,有的根本用不上而列出好多(无针对性)。2.采用过期废止的标准图,尤其在各单位的通用说明中未及时更改过来。(四)设计质量,施工图设计深度问题1.设计...
水泵的扬程
、
流量
怎么测试?
答:
1、式中p2为泵出口处压力表的读数(Pa);p1为泵进口处真空表的读数(负表压值,Pa)。2、注意区分离心泵的扬程(压头)和升扬高度两个不同的概念。扬程是指单位重量流体经泵后获得的能量。在一管路系统中两截面间(包括泵)列出柏努利方程式并整理可得式中H为